工程竣工验收报告集锦(精选18篇)
工程竣工验收报告集锦 篇1
工程名称:南宁市职业技术培训中心教室装修、部分生验收日期:
建设单位:南宁市职业技术培训中心
一、工程概况
二、工程竣工验收实施情况
(一)验收组织
建设单位组织设计、施工、等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。 (二)验收程序
1.建设单位主持验收会议。
2.建设、设计、施工单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个 环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3.审阅建设、设施、施工单位的工程档案资料。 4.验收组 实地查验工程质量。
5.专业验收组发表意见,验收组
形成工程竣工验收意见并签名。
三、工程质量评定
四、工程验收结论
南宁市职业技术培训中心教室装修、部分生产实习基地
工程竣工验收报告集锦 篇2
一、工程概况
委员会业务评审楼扩建工程位于海淀区号,具体地址边界为:北临路,南临路,东临双清路,西临城铁13号线及京包铁路。建设占地2683.645㎡,建筑面积11130平方米,人防地下室所处地下一层,面积707平方米,平时用途为汽车库,战时用途为物资库。
工程建设投资单位是国家委员会,勘察单位是北京市勘察设计研究院,设计单位是北京工程设计与顾问有限公司,管理单位是北京工程管理咨询有限 公司,施工总承包单位是建设集团有限公司,监理单位是有限责任公司。
二、执行基本建设程序情况
该人防工程于20xx年8月16日经中央国家机关人民防空办公室审批,20xx年8月24日通过了国管局人防办的设计审核及施工图设计审核,建设工程规划许可证号为20xx规建字05号,建设工程施工许可证号为[200x]建施字0号。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请北京市质量监督站海淀站注册,监督注册号京建质字(20xx)第05号,工程于20xx年6月20日开工,竣工日期为20xx年12月15日。
按照“建设工程招投标管理办法”对工程监理和工程总承包进行了招投标,最终确定工程监理由北京有限责任公司承担,工程总承包由建设集团有限公司承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。
三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价
本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,对工程的岩土、验槽和检验基底土质等工作按照程序和规范进行了勘察工作,地基承载力满足设计要求,达到了人防工程建设要求。
设计工作按照北京市民防局审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计,符合国家设计规范,满足了施工需要。
施工单位按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价和安全生产,以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。
工程监理比较严格地执行了北京市建设委员会颁发的《工程建设监理规程》,对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量达到了人防工程竣工验收标准。
四、工程开工、竣工时间及验收程序组织形式和内容
人防工程于20xx年7月2日开工至20xx年12月10日竣工,历经378天。工程按照建设部有关人防工程验收规定,于20xx年12月14日由建设投资单位组织设计单位、施工单位和监理单位进行工程竣工验收。
参加验收单位及人员:
1. 建设投资单位:王武 杨
2. 管理单位:
3. 勘察单位:
4. 设计单位:王
5. 监理单位:金程李李
6. 施工单位:徐 景 邢 杨 马
工程竣工验收有以下几方面内容:
(一)建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况;
(二)审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料;
1、完成人防工程设计和合同约定的各项内容;
2、施工单位的人防工程竣工报告;
3、监理单位人防工程质量评估报告;
4、设计单位人防工程质量检查报告;
5、人防工程技术档案和施工管理资料;
(三)实地查验人防工程质量;
对人防工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,形成了经验收组人员签署的人防工程竣工验收意见。
(四)人防工程竣工验收意见
国家委员会业务评审楼扩建人防工程质量符合有关法律、法规和工程设计强制标准,符合设计文件及合同要求,地基基础工程、主体结构工程、人防口部、防护设备设施、防护门、密闭门、人防工程出入口及给水、排水、通风、电气等工程质量控制资料齐全,安全和主要使用功能检查符合要求,观感质量符合要求,综合质量达到验收标准,一致同意竣工验收,工程质量评为合格。
建设(或投资)单位公章
年 月 日
工程竣工验收报告集锦 篇3
工程项目施工单位名称设计单位名称监理单位名称工程造价开工时间乐陵市康庄路污水管网工程乐陵市一通工程有限公司乐陵市宏业设计有限公司山东海通建设监理有限公司26万元20xx年10月20日工程概况:道路全长500米,铺设管道采用平口DN600的管道。竣工验收程序:
一、本工程已具备竣工验收条件
二、审阅施工、设计、监理单位提交的“工程质量合格证明”
三、确定验收组成员名单,并召开会议制定验收方案。竣工验收内容:
一、由建设、施工、监理、设计单位分别汇报工程情况、建设质量状况、合同履约及执行国家法律和工程建设强制性标准情况;
二、验收组人员审阅各工程档案,从立项、招投标、设计及施工管理资料进行检查;
三、对工程进行实测实量、外观、使用功能、试验资料检查;
四、验收组对检查结果进行汇总、讲评,并最后达成竣工验收意见,符合国家标准。
工程竣工验收报告集锦 篇4
工程名称:
验收日期:
X年XX月X日
建设单位:
XX公司
工程名称工程地址建筑面积~工程造价~结构类型办公室与公共区楼梯层数地上:3层层开工日期验收日期建设单位设计单位施工单位(装修)。
一、工程概况
二、工程竣工验收实施情况
(一)验收组织
建设单位组织设计、施工、等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。
(二)验收程序
1.建设单位主持验收会议。
2.建设、设计、施工单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个 环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3.审阅建设、设施、施工单位的工程档案资料。
4.验收组 实地查验工程质量。
5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。
三、工程质量评定
分部工程名称验收意见质量验收情况玻璃工程合格表面应平整,连接牢固、缝隙均匀大芯板合格板面光滑,质地硬,切开无树皮无空缝,厚度为1.8厘米。固定钢筋吊杆合格安装φ8吊筋吊杆下端头的标高平整,间距均匀;大理石合格表面平整,缝格均匀,板缝通顺,接缝填嵌密实,宽窄一致,无错台错位。突出物周围的板采取整板套割,尺寸准确,边缘吻合整齐、平顺,墙裙、贴险等上口平直。主龙骨及配件安装合格主龙骨间距为800mm。主龙骨与之配套的龙骨吊件与吊筋相连,次龙骨间距为400mm采用次挂件与主龙骨连接;石膏板吊顶合格石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设,螺钉与石膏板边距15-20mm,钉距150-200mm平均布置并于板面垂直,钉头嵌入石膏板深度0.5-1mm,并不使纸面石膏板破损,钉眼补防锈漆用石膏腻子抹平。腻子合格满刮两遍腻子,要求横向刮抹平整、均匀、光滑,密实平整,线角及边棱整齐为度,用粗砂纸打磨平整。乳胶漆合格刷面漆二遍,抗碱底漆一遍。 桥架合格线槽横平竖直,各项指标符合规范硬包合格平整。颜色均匀等符合规范要求油漆合格亮度均匀,平整符合规范条件要求。
铝塑板合格外观整洁,无压痕。涂层、铝材厚度、性能等均符合规范要求楼梯护手合格按图纸设计要求安装LOGO合格亮度好,美观符合要求四、工程验收结论
竣工验收结论:
1.石膏板吊顶的设计标高在四周墙上弹线,其水平线无偏差
2.四周墙角线对缝严密,与墙四周严密、缝隙均匀。
3.面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,没有污染、折裂、缺 棱掉角,刮伤等缺陷。
4.吊顶标高、尺寸、起拱和造型符合设计要求;
5.暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装牢固。
6.墙面表面光滑整洁,边缘平直整齐,无色差。建设单位:
(公章)
单位(项目)负责人:
年 月 日施工单位:
(公章)
单位(项目)负责人:
年 月日
工程竣工验收报告集锦 篇5
一、工程概况:
本工程是由陕西市政建筑设计研究院设计,由陕西工程勘察研究院勘察,庆阳市盛捷公路检测有限公司跟踪检测,庆阳市业兴工程监理有限责任公司监理、陕西航天建筑工程公司承建施工,该工程位于西峰区中心,道路共长3580.47米,规划红线宽50m,本次实施36米,内容设计及道路工程、电力、电信工程、供热工程、给水工程(包含分质供水)、排水工程(雨水、污水)、照明工程等,本工程于20xx年3月19日开工,20xx年11月18日竣工。
二、工程质量
1、为了保证工程质量,保证施工生产的安全进行,真正做到管理工作制度化、规范化、建立健全质量管理制度和职能管理体系,本工程设立项目经理室、安全组、施工组、测量组、质检组、实验室等6个组室,同时公司为本工程配备了高技术、强管理的项目领导班子,配备项目经理、施工员、技术员、专职质检员组成,质量管理小组,从项目部到施工班组形成层层把关的质量管理体系。
2、切实把好原材料质量关,材料进场前进行原材料复试试验,待检测合格后方可进行使用,杜绝不合格材料进入现场和用于工程实体中。
3、坚持工序质量、自检、互检、交接检制度,实行小组日检,项目部询检、公司月控制制度,实行奖罚制度,增强工人的质量意识,保证该单位工程无质量隐患,自检合格。
三、完成各子单位工程量如下:
1、道路工程:机动车道沥青面层铺设94368㎡,机动车道沥青基层铺设94368㎡,非机动车道沥青面层铺设26268.9㎡,非机动车道沥青基层铺设26268.9㎡,水泥稳定砂砾120636.9㎡, 石灰稳定土(机动车道12%的96844.58㎡、非机动车道10%的28308.9㎡),平石7084.6㎡、机非分隔带花岗岩铺装5035.5㎡,人行道花岗岩铺装18832.5㎡,花岗岩路缘石7343米,环保砖8412.28㎡,隔离墩1381个,花岗岩树坑板852套。
2、排水工程:
雨水工程:安装钢筋混凝土钢承口III级管D=800mm—1200mm合计3405米,安装增强钢带聚乙烯螺旋波纹管D=300mm合计728米,检查井48座,收水井146座。
污水工程:安装增强钢带聚乙烯螺旋波纹管D=500mm合计3183.49米,安装增强钢带聚乙烯螺旋波纹管D=300mm合计1300米,检查井118座。
3、给水工程:PE管安装dn=400mm2176米(不含拉管471米),PE管安装dn=200mm180米,钢筋混凝土检查井:83座。
4、分质供水:PE管安装dn=110mm30176米(不含拉管471米),PE管安装dn=69mm501.4米。钢筋混凝土井:31座。
5、电力工程:砖砌电力沟:1501.6米,钢筋混凝土电力沟:1120米,电力人孔井:38座,电力支架:(1.6米的3100套,1.2米的2430套),镀锌钢管安装(d200的11319.8米,d150的23406.8米),镀锌扁铁5243.2米。
6、电信工程:波纹管φ110的72173米(不含拉管125米),7孔梅花管φ110的37813(不含拉管125米)米,镀锌钢管d125的5100米,人孔井100座。
7、供热工程:黄夹克无缝钢管:4733米(D630、D529、D478、D377、D219)无约束补偿器62个,支架36座。
8、照明工程:LED安装路灯203基,景观性箱变3座。
四、安全管理
以项目经理张鹏任组长,全面支持协调安全生产与管理工作,安全员刘美均主要负责施工现场具体工作与落实,组员配合齐抓共管安全生产管理工作,从安全员到工人的生产系统作到纵向到底,一环不漏,安全生产责任制作到横向到边,人人有责。
安全生产方针的制定与实施:
安全管理以“安全第一,预防为主”的方针进行控制,并制定出安全生产管理制度,工人安全生产职责,机械设备安全操作管理制度,临时用电安全制度,在施工中对工人进行各种管理制度教育学习,以及对人的不安全行为和物的不安全状态的控制,作到控制在先,预防为主。特种作业人员均持证上岗。
贯彻落实安全责任:
所有施工人员入场前均进行三级安全教育,并做好记录卡、各班组、个人均签定安全生产责任书,每周举行安全教育活动,并做好安全教育活动记录,定期进行施工现场安全检查,做好检查记录,施工现场安全检查验收合格。
本工程编制了各项安全施工专项方案,成立应急救援小组,且应急预案齐全。
阶段安全评价:
1、第一阶段完成工程量15%评分90.14分,安全评定合格
2、第二阶段施工三个月评分88.07分,安全评定合格。
3、第三阶段附属工程评分88.67分,安全评定合格。
安全总体评定为合格。
五、验收评定标准
本工程验收评定标准以现行国家验收统一评定标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》(DJJ1-20xx)为依据。
六、质量评定及保证资料
1、所有进场材料均有出厂合格证及复试报告单及保证资料齐全。
2、该项目隐蔽工程验收单,技术复核验收单齐全、班前安全交底、安全教育、文明施工资料齐全。
3、技术资料共检查584个检验批,合格584个检验批,其中:
(1)道路路基分部共220个检验批,合格220个检验批;
(2)道路基层分部共56个检验批,合格56个检验批;
(3)道路面层分部共21个检验批,合格21个检验批;
(4)非机动车道基层分部共28个检验批,合格28个检验批;
(5)非机动车道面层分部共28个检验批,合格28个检验批;
(6)人行道分部共70个检验批,合格70个检验批;
(7)附属构筑物分部(包括电力、雨、污水、分质供水、电信、照明、供热工程)共161个检验批,合格161个检验批。
本单位工程的七个分部工程总体评价为:“合格”。质量保证资料齐全,分部观感质量评定为“好”。
本工程经公司自检质量等级符合验收标准,望各位领导及专家对该工程予以评定验收。
最后我代表项目部对前来参加该单位工程竣工验收的各位领导,专家表示衷心的感谢。
工程竣工验收报告集锦 篇6
工程位于北京市地铁站,通道总长度71.3m,隧道顶埋深7.42 ~8.67m,内容包含分流通道(含人防段)、施工竖井及施工通道,其中分流通道(含人防段)中心线长度37.19m,建筑面积214.95㎡。通道采用直墙拱段面,施工通道部分仅设格棚砼初衬,其余通道结构为复合衬砌结构,由钢格棚+喷射混泥土的初期支护与模筑混凝土的二次衬砌构成,两次衬砌之间设设柔性防水层,标准隧道净宽3.0m,净高2.6m,初衬厚度为300mm,贰衬厚度为700mm,人防段净宽5.0m,净高3.5m,墙厚700mm,顶板厚1100mm。
我单位按照规范及相关法规要求,严格执行建设程序,分别委托了勘察、设计、监理、及施工单位,其中勘察单位为设计研究有限责任公司,设计单位为有限责任公司,监理单位为有限责任公司,施工单位为x有限公司。
本工程于20xx年11月8日开工,在工程建设过程中,监理、设计、勘察、施工等参建单位积极配合,对工程中存在的问题,及时提出处理意见,对施工难度大、风险高的部位,施工单位编制专项施工方案,并变相详细的风险控制预案,经专家反复论证通过后,在监理的认真监督和设计的'大力指导下,工程与20xx年3月5日安全顺利完成。
我单位于20xx年3月17日组织监理、设计、勘察、施工等参建单位对北京地铁1、2线自动售检票系统(AFC)土建改造工程—(西直门站)进行了竣工验收。经检查,工程6个分部28个分项工程质量达到合格水平,有关检测项目的检测和质量检查结果符合设计及相关规范要求,功能性试验合格,各分部分项工程资料齐全、有效,工程达到合格标准。
工程竣工验收报告集锦 篇7
一、工程概况及完成情况:
场归难侨职工集资楼工程,位于南宁市江南区友谊路吴圩段26号院内,项目造价318.8万元,总建筑面积3009.552平方米,结构形式为混凝土框架结构/地上6层,建筑总高度为17.15米,室内外高差300mm。建筑结构类别为三类,抗震设防烈度六度,建筑合理使用年限50年,防水等级为三级,建筑结构安全等级为二级。
我司已按照设计图纸及相关设计文件的要求,完成本工程地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给水排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、建筑节能工程的施工任务。
二、验收条件检查结果:
依据《建筑工程施工质量验收统一标准》的有关规定,本工炒设计要求已完成了工程施工任务,工程结构安全及使用功能均符合要求,已具备工程竣工验收初验条件。余下个别细部收尾工作初验后由建设及监理单位提出整改要求,我司按要求整改完毕后以书面报告形式报建设及监理单位。
三、验收组织准备情况:
我司已编制完成场归难侨职工集资楼工程《施工单位工程质量评价报告》(草稿),工程竣工验收初验由建设单位组织,施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位参加,组成验收组进行验收工作。各参建单位验收结束后编制相应的工程质量评价报告,作为最终竣工验收的必须资料。
四、建议验收时间和地点:
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,场归难侨职工集资楼工程竣工验收初验工作建议拟定于20xx年X月X日下午三点进行,验收地点:场总厂区。
综上所述,场归难侨职工集资楼工程已具备竣工验收初验条件,恳请贵单位安排验收。
X市建工建筑安装有限公司建安分公司
20xx年X月X日
工程竣工验收报告集锦 篇8
*有限公司
工程验收报告
*公司
*年*月
中科院近代物理研究所工程验收报告
中科院近代物理研究所:
兰州新天汇电子科技有限公司于20xx年12月中旬进入贵单位施工,目前已完成了合同规定中各个系统的实施工作,现提出验收报告:
*公司
年 月 日
甲方验收人签字:
工程竣工验收报告集锦 篇9
工程项目标段实物工作量施工单位名称勘察单位名称设计单位名称监理单位名称工程报建时间工程造价工程概况:开工时间竣工验收程序:
一、本工程已具备竣工验收条件;
二、审阅施工、勘察、设计、监理单位提交的“工程质量合格证明”;
三、确定验收组组长及组员名单,并召开会议制定验收方案。竣工验收内容:
一、由建设、施工、监理、设计、勘察单位分别汇报工程概况、建设质量状况、合同履约及执行国家法律和工程建设强制性标准情况;
二、验收组人员审阅各工程档案,从立项、招投标、勘察、设计及施工管理资料进行检查;
三、对工程进行实测实量、外观、使用功能、试验资料检查。
对施工单位评价:施工单位资质为二级;施工单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准施工;对施工过程中的质量问题能及时整改;实物质量符合设计图纸及强制性标准要求。对监理单位评价:监理单位资质为甲级;监理单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准进行监理,已完成工程设计和合同约定的各项内容,达到竣工标准;在对工程质量核定等级与现行标准相符合,对工程质量存在的问题能及时检查并督促整改,验收合格后方允许下道工序施工。
工程竣工验收报告集锦 篇10
1#、2#、3#、4#、8#的地基与基础工程验收。我们房建公司感谢、质监站、勘察单位、设计单位、及监理公司,在工程施工过程中,给予的大力支持帮助和认真的指导、监督。现在这5栋楼的地基与基础分部已按设计文件内容及相关规范施工完毕,具备验收条件。现将公司自检情况作如下汇报:
一、工程概况:
工程名称:包头市固阳县益民小区廉租住房三期工程
建设单位:固阳县住房和城乡建设局
勘察单位:包头市科达勘察工程有限公司
设计单位:包头市昆仑建筑设计有限公司
施工单位:包头市房屋建筑安装工程有限责任公司
监理单位:河南宏业建设管理有限公司
12栋楼总建筑面积46873m2。建筑特点及结构特点相同。主体均
为六层砖混结构。基础为毛石条形基础,采用M5水泥砂浆砌筑MU30以上块石。±0.00以下墙体采用M15水泥砂浆砌筑MU15实心机制砖。地圈梁采用C25砼。抗震设防烈度为7度。
二、工程质量管理
根据施工合同要求该工程的质量目标为合格。项目部从一开始就本着确保工程合格100%的目标进行,配备落实以项目经理为首
的质量管理班子,并由技术负责人、质检员、施工员等管理人员进行具体落实、制定并落实各级管理人员的质量责任制,制定了各分部分项工程的质量目标计划和质量目标监控表,确定职责与权限,对班组实行质量与经济挂钩,做到优质优价,全面抓好基础分部工程质量。项目编制了详细的施工组织设计、基础施工方案、模板施工方案等专项施工方案。使施工员、操作班组心中有底、分清主次,确保工程优质高效的进行。积极做好各班组分项技术交底工作。采取的具体措施有:
1)对工程用的原材料坚持把好质量关,钢材、水泥、砖、砂石等原材料除应具有质保书外,坚持每批次进行见证取样,复检合格后方可用于工程。
2)对于模板工程,重点抓好支模质量,确保轴线、标高、截面尺寸的准确,确保模板的刚度及稳定性,为砼表面平整、光洁打好基础。
3)对于砼浇筑工程,为确保振捣密实,采用二次复振法,以提高砼密实度,防止蜂窝、孔洞、露筋等现象的发生。
4)对砼结构的养护:坚持做到派专人浇水湿润养护,并做好结构养护记录。坚持执行由监理公司、建设单位规定的砼养护时间及上荷时(来自间,砼强度达到规范要求后,方可上人施工操作,防止产生裂缝。
5)坚持把好技术复核关,在班组自检的基础上,由施工员、质检员对轴线、标高、构件位置、截面尺寸、垂直度等进行技术复核,对重要部位,由建设单位、监理公司现场人员共同进行复核,把隐患消灭在萌芽之中。
6)坚持把好隐蔽工程验收关,在班组自检的基础上,由施工员、质检员进行复核,复核后,通知建设单位驻工地代表、监理工程师进行隐检,然后通知质监部门再进行隐检验收。检验合格后方可进行下道工序施工,并开具砼浇灌令。
三、工程安全情况及文明施工
项目部成立了以项目经理任组长,专职安全员任副组长,有关工程管理人员及班组长组成的安全生产领导小组。其主要工作内容是:确保安全设施到位,加强安全教育,制止违章操作,杜绝违章指挥,加强施工用电及防火工作的管理和机械设备的维修保养工作,目前为止,我工地没有发生任何伤亡事故。
四、工程质量自评结果
经公司自检本工程地基基槽已办理验收手续,各分项工程质量合格,工程资料齐全,达到相关规范和技术标准的要求。对地基与基础分部工程质量评定为合格。
工程竣工验收报告集锦 篇11
一、工程概况
x楼位于xx区。结构类型为结构,基础,层数为地下x层,地上x层,局部x层,建筑面积为13914平方米,建筑高度x层x米;x层x米。
建设单位:。
项目负责人:。
勘察单位:。
项目负责人:。
设计单位:。
项目负责人:。
施工单位:。
项目负责人:。
监理单位:。
项目负责人:。
该工程于20xx年x月x日经xx市发改委、xx市建委批准立项,建设工程施工许可证号为x号;建设工程规划许可证号为x号。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请xx区建设工程质量监督站注册,监督注册号x号。
二、施工图设计文件审查情况
20xx年x月x日,经总后勤总建筑设计研究院对修改后的设计文件进行复审,本工程施工图设计文件中有关违反强制性条文、规范等问题,原设计单位已按审查意见进行了修改。本工程施工图设计文件符合工程建设强制性标准要求,地基基础和主体结构安全,施工图设计文件技术性审查合格。
三、施工单位档案工程资料整理情况
经建设单位委托监理单位对施工单位上报竣工档案审查,施工单位的施工技术资档案和施工管理资料,试验及主要建筑材料、构配件和设备试验报告整理齐全有效,符合档案归档要求。
四、单位工程安全和功能试验完成情况
本工程建筑与结构、给排水与采暖、电气、通风等工程安全和功能均完成设计所规定内容,具备检验与试验条件,经检验与试验使用功能符合要求。
五、单位工程完成合同与施工图情况
本单位工程完成合同与施工图设计文件规定的全部内容,无甩项,所出现质量缺陷均为一般施工质量通病并在监理见证旁站下整改完成,符合验收要求。
六、其他与建设工程有关的验收情况
1.20xx年x月x日通过消防工程消检;20xx年x4月x日通过市消防局对消防工程验收取得《建筑工程消防验收意见书》。
2.20xx年x月x日委托具有环境检测资质单位建造室内环境质量取样,取得《室内环境质量检验报告》。
3.20xx年x月x日通过xx区规划局规划验收取得《规划验收合格通知书》。
4.20xx年x月x日向市城建档案馆上报城建档案资料审核,取得城市建设档案管理部门出具的城建档案预验收认可书。
七、竣工验收情况
1.竣工验收时间:20xx年x月x日由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位对本单位工程进行竣工验收。
2.参加验收单位人员
建设单位:。
项目负责人:。
土建工程师:。
暖通工程师:。
电气工程师:。
勘察单位:。
项目负责人:。
设计单位:。
项目负责人:。
施工单位:。
项目经理:。
项目负责人:。
监理单位:。
项目负责人:。
暖通监理:。
电气监理:。
3.验收成员具备相应资格。
4.验收中设计、监理单位所提出的主要问题,均编制书面整改方案,在实施过程中均有监理人员见证,经四方复查符合验收要求。
八、工程总体评价、整体意见
x楼工程质量符合有关法律、法规和工程设计强制性标准,符合设计文件及合同要求,地基基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖安装、电气安装等分部工程质量验收合格,质量控制资料完整,主要分部工程安全和主要使用功能检测资料完整,主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范规定,观感质量符合要求,综合质量达到验收标准,一致同意竣工验收,工程质量评为合格。
xx有限公司
项目负责人(签字):
20xx年x月x日
工程竣工验收报告集锦 篇12
本工程主体结构施工操作规范,现场管理良好,材料符合要求,经现场监理工程师实测实量,施工、安装均符合设计要求及施工规范,满足使用功能。
经检查,工程符合设计要求及验收标准,同意验收
验 收: 签 字: 日 期: 设计师: 签 字: 日 期:
复 审(行政总监) 签 字: 日 期:
工程竣工验收报告集锦 篇13
一、 工程完成情况:
水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;②、加固溢洪道及下游河道治理;③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机;④、加固改造上坝及进库公路;⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。
工程于20xx年5月31日开工建设,20xx年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1.27公里的公路护坡及3.2公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等,由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程均已按设计要求完成。
该工程共完成投资额915.24万元(不包括待验费20万元),完成主要工程量为:土石方开挖8.39万m3,土石方回填2.02万m3,浆砌石1.16万m3,砼0.15万m3,耗用水泥1782T,钢筋(钢材)40.54T,木材11.26m3,沥青93.70m3,劳动工日5.69个工日。
二、验收条件检查结果:
依据水利部《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务,虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工,但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理,竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了**市水利基本建设质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格。在工程完工试运行中,工程能正常运行,经济效益和社会效益显著,已具备正式验收条件。
三、验收组织准备情况:
水库除险加固工程项目法人已编制完成了《工程建设管理工作报告》和《工程竣工验收鉴定书》(草稿),工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”,负责水库除险加固工程的竣工验收工作。
四、建议验收时间、地点和参加单位:
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,水库除险加固工程竣工验收工作建议拟定于**年**月**日进行,验收地点在,参加单位有省水利厅、**市水电局、财政局、计划局、河流域水资源管理局及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。
综上所述,水库除险加固工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。
工程竣工验收的步骤
1、盘点各种项目用户与装修公司共同按装修工程合同及工程变更签证单上所列的装修项目进行逐项逐件清点,看所列项目内容是否全部完工,没有彻底完工的项目则不予验收。主要装修项目,如墙面、地面、门窗等未彻底完工者,则应延期进行竣工验收。
2、 检查装修质量先检查材料品种、规格等,再仔细察看外观质量,然后用检验工具量测偏差值。对照相应装修项目的质量标准,判定该项目是否达到要求,合格者方能验收。各项目所用材料品种、规格等必须符合设计要求,不符合设计要求者必须返工重做。外观质量达不到质量标准的,双方可商议进行修整或局部返工。检查中凡超过规定偏差值的检查点数不超过总检查点数项目的30%,应判定为合格,可以验收;若超过30%者,则判该项目为不合格,应加以修整或局部返工,然后验收。
3、 签署竣工验收单双方根据各装修项目的检查结果,逐项填写竣工验收单。其内容包括装修项目名称、工程量及质量评定。在竣工验收单中“评定为不合格项目的处理办法”一栏应由双方商议决定,注明装修公司应负责修整或返工重做;对于难以修整或返工而造成永久缺陷者,装修公司应负责赔偿。
4、 收回余料竣工验收工作结束后,用户应将自购材料的余料点清收回,以备日后装修出现损坏时修补使用。对于有保存期限的材料,业主如不愿保存可与装修公司商议折价处理,也可另行处理
工程竣工验收报告集锦 篇14
一、根据《建设工程验收办法》的规定:竣工报告是建筑工程单位在工程完成以后,向工程建设单位提交的材料;工程竣工验收报告是工程建设单位向建设工程的行政主管部门提交的材料。
二者的区别在于:
1、报送的主体不同;
2、报送的目的不同;
3、报送的要求不同;
4、报送结果不同;
5、报送的条件不同
二、工程竣工如何验收
工程竣工验收一般分为阶段验收、初验收和正式验收。
1、阶段验收:
(1)、阶段验收是指对按合同规定的进度款支付条件的符合性的验收。
(2)、阶段验收由公司项目建设主管部门与监理单位(如有)共同审查后,提交验收办批准,并作为进度款支付的依据。
(3)、阶段验收不代表对任何质量方面的最终认可。
2、 初验收:
(1)、建设项目完工后,为了顺利通过工程正式验收,项目建设主管部门与监理单位(如有)负责组织施工单位作工程竣工初验收,并审查由施工单位编写的《工程竣工验收总说明》和《工程竣工验收申请报告书》。
(2)、工程初验收的程序如下:
a、检查拟验收工程是 否按合同要求完成了全部施工内容,检查施工单位是否做到工完场清。
对于经公司同意的因特殊原因未按设计规定的内容完成但不影响投产使用的工程内容,填写《工程未完内容明细表》。
b、检验拟验收工程是否达到设计要求及施工合同规定的质量标准,设备、水、暖、电及消防设施运行是否正常。
设备安装工程单体无负荷试车和联动负荷试车是否达到规定的质量标准,并有完整的运行记录。
对没有达到规定质量要求的工程,填写《整改通知单》,提交施工单位整改。
c、检查主要工程部位的隐蔽工程验收记录,必要时,可抽查已隐蔽的工程部位。
d、检查施工单位编制的竣工档案是否符合合同要求或相关行业标准要求。
e、检查监理单位(如有)的监理档案及监理工作总结。
(3)、经过初验收和对竣工档案的检查,项目建设主管部门填写《工程初验收情况报告表》和《工程决(结)算意见》,并附三套完整的竣工档案资料(包括电子光盘一份)向验收3、正式验收:
(1)、验收办接到正式验收申请后,根据工程特性和初验收情况,确定项目验收组成员名单和正式验收时间,并于工程正式验收前 3 日,向参加正式验收的相关单位和人员发出《正式验收通知》。
(2)、工程正式验收程序如下:
a、施工单位代表介绍工程施工情况、自检情况及合同执行情况,出示竣工资料(竣工图及各项原始资料和记录)。
b、监理工程师介绍工程实施过程中的监理情况,作监理工作总结,发表竣工验收意见。
c、项目建设主管部门做工程管理总结,提出竣工验收意见。
(3)、项目验收组成员对已竣工的工程进行现场检查,同时检查竣工资料内容是否完整、准确。
(4)、项目验收组成员提出工程现场检查中发现的问题。
(5)、项目验收组针对工程现场检查中发现的问题,对施工单位提出限期整改意见,并填写《工程竣工验收意见备忘录》。
(6)、审查由项目建设主管部门提供的工程决(结)算意见。
(7)、暂时休会,由项目验收组讨论工程项目正式验收是否合格。
(8)、复会,由验收组组长宣布验收意见。
(9)、有关部门会签《工程竣工档案交接证书》和《工程竣工验收签证书》。
(10)、验收组提出工程决(结)算最终意见。
(11)、项目建设主管部门负责汇总施工单位和监理单位的竣工档案和监理档案,并按规定的份数上交档案管理部门。
(12)、验收办组织项目建设主管部门、项目使用(需求)部门与施工单位确定工程交接时间,办理《工程交接证书》。
三、工程竣工验收报告相关问题的答疑
网友提问:
律师您好,我有一个同学上大学的时候学的是土木工程,现在他每天都要在工地上干活,因为她们公司接到了项目,现在时间过去了,很久了,她们的项目已经快要竣工,他想要咨询一下,竣工报告和竣工验收报告的区别在哪里呢?
律师回复:
你好,工程竣工报告是工程完工后,施工单位申请竣工验收时,提出竣工验收申请里面应附的文件,是对工程施工过程的一个总结性报告。只需施工单位单独盖个公章的'表格。而工程竣工验收报告则是工程竣工验收合格后,由建设单位出具的,作为竣工验收合格的依据。是在工程竣工后写得,里面是需要五方单位盖章签字的。
网友提问:
我的老公现在他是在一个工地上做包工头,他每天的工作也比较繁忙,并且特别的辛苦,我也特别的理解他,现在他们的一个项目终于马上就要完工了,他们马上就要进行工程竣工验收了,请问工程竣工验收报告和工程竣工验收备案表有什么区别?
律师回复:
你好,工程竣工验收报告是,由施工单位填写,每个地方不同,有的地方是有建设单位、施工单位、监理单位、设计单位四家联合盖章为准,有的地方就是由施工单位编写,建设单位盖章为准。而竣工验收备案表这是由每个省建设厅通一制表的,先由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位四家联合盖章为准后,施工各种资料整理清楚报档案馆后,由建设厅政务中心盖章后,才算合格。
工程竣工验收报告集锦 篇15
委托人联系电话:
被委托工程验收单位:
工程验收参验人员:
委托人:
监理人员:
工程验收地址:
工程竣工验收依据:北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》dbj/t01-43-
工程概述:
此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高2.8米装修工程,家装工程竣工验收报告范本。
验收结论:
一. 该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图③⑤⑧⑨⑾),该项验收不合格。
依据:标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。
二. 一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。
依据:标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。
三. 一厅地砖空鼓率20.8%,二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率5.98%(见委托单示意图②⑩⒀),该项验收不合格,报告《家装工程竣工验收报告范本》。
依据:标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。
四. 墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图⑦),该项验收不合格。
依据:标准3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。
五. 给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图⑥),该项验收不合格。
依据标准2.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。
六. 卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定)。
报告人:
工程竣工验收报告集锦 篇16
一、工程概况
____项目座落于____市国家旅游度假区内,____路六公里____码头前段____路旁,________花园小区,东临____别墅群,南临____馆,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,____为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西方式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。
本工程规划许可证号:____号;施工许可证号:____号;施工图审查批准号:____号,其总建筑面积为________平方米。共____个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高____m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于20____年____月____日开工,20____年____月____日提交验收。
二、该项目工程完成简况
根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及____省____市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下:
1、完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。
2、完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。
3、技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。
4、试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)齐全,符合要求。
5、工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。
三、监督和整改情况
在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。
在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。
四、验收单位组成
按照建设部<房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定>的要求和,建设单位于20____年____月____日组织了初验,20____年____月____-____日进行了分户验收。20____年____月____日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。
五、验收整改情况
该工程按照____省建设厅____号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,由各有关单位进行了复验通过。并作了<住宅工程质量分户验收记录>和<住宅工程质量分户验收检查记录>。该项目还做了桩基础静载和动测试验;还请省质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测、等电位检测等安全性检测,检测报告由质监部门提供,检测结果合格。
六、工程总体评价
经过建设、设计、监理、施工、监督等单位共同密切配合,____工程已经顺利完工。达到竣工验收条件,现正式组织竣工验收。
______
20____年__月__日
工程竣工验收报告集锦 篇17
一、工程概况
1.1、本工程于20xx年12月18日应建设单位要求开始进场施工,合同工期为180天。在建设单位各部门的大力支持和协调下,监理单位严格监督和指导下,工程按设计文件要求已于20xx年4月30日全部完工,并于20xx年5月7日向应建设单位要求召开工程综合(预)验收会,验收结果为合格。
1.2、本工程按设计文件、图纸及相关设计修改文件规定,施工大、小乔木39种,共计10416株;灌木、地被植物11种,共计84533平米;绿化给水管网8500米;电力管网668米;排水管网59米;人行道路板铺装198平米;路缘石、路边石194米;完成时间为20xx年4月28日。
1.3、本工程报请验收3个分部工程,各分项资料共计40项,所有质检、自检资料签字、盖章齐全。监理监督、指导文件、设计修改文件齐全。
二、工程施工技术管理
2.1、工程施工手续办理齐全,工程图纸和工程定位、放线签字盖章齐全;编制了完整的施工组织设计及相关的专项施工方案;方案审核、审批、签字、盖章齐全。
2.2、工程施工程序管理:工程按三个流水施工段进行施工,原材料、半成品、成品严格按照规范进行抽检;工程的每道工序施工严格按照设计文件和施工方案进行具体针对性的施工技术交底,按照自检、交接检、专检的“三检制”执行,隐蔽工程经建设单位和监理单位验收合格后,在监理的旁站下进行隐蔽。
三、资料编制说明:
3.1、工程资料跟根据重庆市《园林绿化工程施工技术用表》、重庆市
相关文件要求,监理单位工程资料归档要求进行收集、编制。
3.2、所有资料均根据现场施工同步进行收集、编制。资料编制过程中,严格按照相关规范要求进行,真实反映施工现场的实际情况。每一道工序均按要求编制工序评定表及现场质量报告单,所反映数据均报予监理单位进行审批,验收。
四、工程综合评定:
4.1、竣工报验情况说明:本工程于20xx年12月18日开工,历经132天,本工程于20xx年4月29日报请工程监理单位、建设单位以及相关参建单位对本工程进行验收。应各参建单位要求,于20xx年5月7日召开工程综合(预)验收会。会议上,各参建单位对本工程提出宝贵的整改意见及方案。会后,我司根据工程综合(预)验收会上各参建单位提出的意见逐条逐项进行整改,并于20xx年6月7日在监理单位旁站下整改完毕。如果本次竣工验收合格,我司将根据由我司编制并通过监理单位审核的《工程养护施工方案》进行养护;如果本次竣工不合格,我单位将根据各参见单位的意见继续进行整改,直至本工程通过工程竣工验收。
4.2、工程验收自评:本工程施工程序、质量满足相关规范及设计文件要求、工程实体完工、资料齐全签字、盖章完善;苗木成活率达到98%。本次竣工验收自评结果为合格。鉴于此,现申请各参建单位对本工程进行竣工验收。
工程竣工验收报告集锦 篇18
单位工程名称:
建设单位名称:
竣工验收时间:x年x月x日
建筑面积:
结构类型、层数:
施工单位名称:
勘察单位名称:
设计单位名称:
监理单位名称:
工程报建时间开工日期:x年x月x日
工程造价:
工程概况:
除工程质量保证资料《工程概况表》所需反映的情况外,尚需反映室内及外墙装饰要求、屋面防水构造形式。住宅工程需反映达到的装饰标准及安装要求。
竣工验收程序:
1、建设单位主持验收会议。
2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4、验收组实地查验工程质量。
5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。
我单位于x年x月x日组织勘察,设计,监理,施工,档案馆等有关负责人组成验收组,对本工程的施工合同约定的项目进行了竣工验收。
竣工验收内容:
由竣工验收小组组长主持竣工验收。
2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3、验收组分为三部分分别进行检查验收。
(1)检查工程实体质量。
(2)检查工程建设参与各方提供的竣工资料。(以下(3)~(8)条根据工程实际情况填写)
(3)对建筑工程的使用功能进行抽查、试验。例厕所、阳台泼水试验,浴缸、水盘、水池盛水试验,通水、通电试验,排污主管通球试验及绝缘电阻、接地电阻、漏电跳闸测试等。
(4)对竣工验收情况进行汇总讨论,并听取质量监督机构对该工程质量监督情况。
(5)形成竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》,验收小组人员分别签字、建设单位盖章。
(6)当在验收过程中发现严重问题,达不到竣工验收标准时,验收小组应责成责任单位立即整改,并宣布本次验收无效,重新确定时间组织竣工验收。
(7)当在竣工验收过程中发现一般需整改质量问题,验收小组可形成初步验收意见,填写有关表格,有关人员签字,但建设单位不加盖公章。验收小组责成有关责任单位整改,可委托建设单位项目负责人组织复查,整改完毕符合要求后,加盖建设单位公章。
(8)当竣工验收小组各方不能形成一致竣工验收意见时,应当协商提出解决办法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。当协商不成时,应报建设行政主管部门或质量监督机构进行协调裁决。
竣工验收组织:
(一)成立以建设单位项目负责人为组长,主持验收会议;各参建单位项目负责人和有关专家参加的验收组,按照验收程序进行验收。
(二)施工单位介绍施工情况;
(三)监理单位介绍监理情况;
(四)各验收专业组核查质保资料,并到场检查;
(五)各验收专业组总结发言,建设单位做好记录
竣工验收标准:
竣工验收标准为国家及江西省的强制性标准,现行质量检验评定标准、施工验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。
对勘察单位评价:
参加地基验收;
参加基础及有关重要部位工程质量验收;
参加工程竣工验收;
参加有关工程质量问题的处理情况;
下一篇:设备验收报告合集