关于装修验收工作报告范文(通用4篇)
关于装修验收工作报告范文 篇1
1.1.6 现场材料的验收措施以及不合格品的处验收是利用有关手段对进场材料的质量、数量、规格、品种进行检验和办理验收手续的过程,是现场材料管理的重要环节。 现场材料的验收包括:验收准备,核对凭证,质量和数量检验,办理验收手续和遗留问题的处理等。
(1)验收准备 材料进场前,必须做好各项验收准备,保证验收工作顺利进行,为材料的存放、保管创造良好条件。验收准备包括以下几项工作:
1)场地和设施的准备。在材料进场前,根据用料计划,现场平面布置图,物资保管规程及场容管理要求,进行存料场地及设施的准备。场地应平整、夯实,按需要建棚、建库。 2)计量器具的准备。根据材料计量办法的要求,在材料进场前配齐所需的计量器具,确保验收计量的顺利进行。
3)有关资料准备。主要包括用料计划、加工合同、翻样、配套表和有关材料的质量标准、规定等。 (2)核对凭证 办理材料验收,首先要认真核对进料凭证,经核对确认是应收的材料后,方能办理质量、数量的验收。凡经确认不属于应收的材料不得办理验收,并及时通告供料部门处理。
(3)质量验收 现场材料的质量验收,在方法上主要通过目测,对外观进行检验,以及对材料性能证件进行检验。 (4)数量验收 对进场的材料一般采取点数、检斤、检尺的方法进行数量验收。对分批进场的材料要做好分次的验收记录;对超过规定磅差的应通知有关部门处理。 (5)验收手续 验收手续可根据不同情况采取不同形式。一是由现场收料人员与甲方代表和监理方代表依据来料凭证和实际验收数量,开具收料单;一是由现场收料人员与甲方代表和监理方代表依据供方提供的调拨单,直接填写实际验收数量并签字;一是由现场收料人员与甲方代表和监理方代表依据分次进料凭证和验收记录核对结算凭证,或开具收料单,或在供方提供的调拨单上签字。 (6)问题处理 进场材料如发生不符合要求的,应及时通知经办人与生产厂家或供货商,能退货的应及时退货,一时不能退货的,在协商期限内妥善保管,不得丢失和损坏。
关于装修验收工作报告范文 篇2
某公司__机构办公职场装修工程
竣 工 验 收 报 告
工程名称:_________________
工程地点:_________________
建设单位:_________________
设计单位:_________________
施工单位:_________________
监理单位:_________________
工程竣工验收邀请函
某公司:
______年___月日
地点进行工程竣工验收,现将竣工验收资料报上,请核查,并请安排人员现场参加。 附:1、职场照片 2、竣工图纸 3、竣工报告 4、决算报告
5、变更签证单(如有)
施工单位(盖章) 年 月 日
工程设计单位质量检查意见
理情况、质量事故技术处理方案落实情况、设计功能、指标实现情况等进行检查评价。
某公司印制
建设单位使用
工程竣工验收邀请函回复:
已收到上报的竣工验收资料,经核查,符合竣工验收条件,同意于______年___月 日 地点进行工程竣工验收。
__公司(盖章)
年 月 日
工程竣工验收项目表
制性标准的情况;工程合同履约情况;规划、公安消防、环保、档案等规定落实情况;设计功能、指标实现情况等;对工程设计、施工、监理等方面的简单评价;工程质量情况;难以弥补的质量缺陷记录(不得影响安全使用)。验收组组长由建设单位派人担任。
关于装修验收工作报告范文 篇3
1.1.6现场材料的验收措施以及不合格品的处验收是利用有关手段对进场材料的质量、数量、规格、品种进行检验和办理验收手续的过程,是现场材料管理的重要环节。现场材料的验收包括:验收准备,核对凭证,质量和数量检验,办理验收手续和遗留问题的处理等。
(1)验收准备材料进场前,必须做好各项验收准备,保证验收工作顺利进行,为材料的存放、保管创造良好条件。 (2)核对凭证办理材料验收,首先要认真核对进料凭证,经核对确认是应收的材料后,方能办理质量、数量的验收。凡经确认不属于应收的材料不得办理验收,并及时通告供料部门处理。
(3)质量验收现场材料的质量验收,在方法上主要通过目测,对外观进行检验,以及对材料性能证件进行检验。 (4)数量验收对进场的材料一般采取点数、检斤、检尺的方法进行数量验收。对分批进场的材料要做好分次的验收记录;对超过规定磅差的应通知有关部门处理。 (5)验收手续验收手续可根据不同情况采取不同形式。一是由现场收料人员与甲方代表和监理方代表依据来料凭证和实际验收数量,开具收料单;一是由现场收料人员与甲方代表和监理方代表依据供方提供的调拨单,直接填写实际验收数量并签字;一是由现场收料人员与甲方代表和监理方代表依据分次进料凭证和验收记录核对结算凭证,或开具收料单,或在供方提供的调拨单上签字。 (6)问题处理进场材料如发生不符合要求的,应及时通知经办人与生产厂家或供货商,能退货的应及时退货,一时不能退货的,在协商期限内妥善保管,不得丢失和损坏。
附:1、职场照片2、竣工图纸3、竣工报告4、决算报告
5、变更签证单(如有)
施工单位(盖章)年月日
工程设计单位质量检查意见
理情况、质量事故技术处理方案落实情况、设计功能、指标实现情况等进行检查评价。
某公司印制
建设单位使用
工程竣工验收邀请函回复:
已收到上报的竣工验收资料,经核查,符合竣工验收条件,同意于______年___月日地点进行工程竣工验收。
__公司(盖章)
年月日
工程竣工验收项目表
制性标准的情况;工程合同履约情况;规划、公安消防、环保、档案等规定落实情况;设计功能、指标实现情况等;对工程设计、施工、监理等方面的简单评价;工程质量情况;难以弥补的质量缺陷记录(不得影响安全使用)。验收组组长由建设单位派人担任。
关于装修验收工作报告范文 篇4
委托人:___
被委托工程验收单位:北京金家园装饰工程监理有限公司
工程验收人员
委托人:___
监理人员:______
工程验收地址:北京市崇文区东二环护城河_______《______城3-3-2407》
验收时间:20__年7月8日
工程竣工验收依据:
一、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-20__)
二、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-20__)
三、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-20__)
工程概述:
此工程二室二厅二卫,建筑面积108平方米,层高2.7米装修工程。
检测工具:靠尺、塞尺、插座检测仪、直角尺、盒尺、小锤、目测、手感
验收结论:
一、 铝扣板不平,有翘曲,板间缝隙大小不一;起居室吊顶的边缘平面不平不直,上下宽窄不一,风口篦子与顶面接触部分有间隙;该项验收不合格。
依据:标准6.3.7 饰面材料表面应洁净,色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺陷。饰面板与明龙骨的搭接应平整,吻合,压条应平直、宽窄一致。
建议:上述问题应修复。
二、 起居室、主卧、次卧、储藏室的墙面有裂缝、漏涂、透底、起皮等现象,同时修补后未刷涂料;该项验收不合格。 依据:标准10.2.4 水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘接牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。
建议:上述问题应修复。
三、 踢脚线有接缝不严、裂缝、钉眼、修补痕迹明显;该项验收不合格。
依据:标准7.3.14 踢脚板表面光滑,接缝严密,高度一致。
建议:上述问题应更换。
四、 地板表面污染,表面有许多不宜去除的其它物质;该项验收不合格。
依据:标准7.3.13面层的接头应错开、缝隙严密、表面洁净。
建议:上述问题应修复。
五、 地板安装不牢固,脚下明显的空鼓感觉;该项验收不合格。
依据:标准7.3.11 面层铺设应牢固;粘贴无空鼓。
建议:上述问题应修复。
六、 窗户护栏在搬动试验时未做固定,安装不牢;该项验收不合格。
依据:标准12.5.6 护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求,护栏安装必须牢固。
建议:上述问题应修复。
七、 厨房饰面砖墙面不平,最大处达到8mm;该项验收不合格。
依据:标准8.2.9 饰面板安装的表面平整度允许偏差为2mm。
建议:上述问题不做处理。
八、 墙地砖有空鼓现象(单砖空鼓在30%以上),厨房:5块、主卫:40%以上的砖空鼓、起居室:4块。该项验收不合格。 依据:标准 8.3.5 满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。
建议:上述问题应修复或更换。
九、 厨房墙面砖有腻子,不洁净;该项验收不合格。
依据:标准8.3.6 饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,无裂缝和缺陷。
建议:上述问题应修复。
十、 水龙头与墙面间隙过大,边缘不齐;该项验收不合格。
依据:标准 墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。
建议:上述问题应修复。
十一、 主卧和次卧门套上部割角有裂缝,户门扇侧面有裂缝;该
项验收不合格。
依据:标准 5.2.13 木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直,刨面应平整。
建议:上述问题应修复。
十二、 厨房门套与墙面接缝未做处理,造成边缘不齐。次卧门翘曲,户门有磕碰现象;该项验收不合格。
依据:标准5.2.14 木门窗上的槽、孔应边缘整齐,无毛刺。
建议:上述问题应修复。
十三、 厨房门下固定点松动,次卧门翘曲。该项验收不合格。
依据:标准5.2.10 木门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。
建议:上述问题应修复。
十四、 门扇与上框间隙过大,厨房:10mm;次卧:6mm;主卧:5mm;户门:4mm。
门扇与侧框间隙过大,次卧:4.5mm;主卧:4mm。
门扇与地面间隙过大,厨房:15mm;次卧:10mm;主卧:11mm。
以上项目验收不合格。
依据:标准5.2.18 木门窗安装的留缝限值,门窗扇与上框间留缝1-2mm,门窗扇与侧框间留缝1-2.5mm,无下框时门扇与地面间留缝5-8mm。
建议:上述问题应修复或更换。
十五、 起居室电源插座与电视插座间距为230mm过小。该项验收不合格。
依据:标准 16.3.6电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
建议:上述问题进行测试或更改。
十六、 卫生间地面流水不畅,有倒泛水;该项验收不合格。
依据:标准 6.2.13 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。 建议:上述问题应重做。
十七、 门及套油漆有透底现象,厨房推拉门框侧面和槽内油漆不均、不平、漏涂,有毛刺等。该项验收不合格。
依据:标准 10.3.4 溶剂型涂料工程应涂饰均匀、粘接牢固,不得漏涂、透底、起皮和反锈。
建议:上述问题应修复。
十八、 次卫淋浴房门与坐便器相碰;该项验收不合格。
建议:上述问题不做处理
上一篇:项目验收申请报告
下一篇:公路工程竣工验收申请报告