消防验收报告范文(通用6篇)
消防验收报告范文 篇1
消防公安大队
建设工程竣工验收消防备案凭证
20xx) 第0006号 有限公司 :
根据《中华人民共和国消防法》 第十三条和《建设工程消防监督管理规定》第二十四条的规定,你单位 年 月 日申报了 住宅项目消防工程 建设工程(地址: )的竣工验收消防备案,并提供了下列材料:
1.建设工程竣工验收消防备案申报表;
2.工程竣工验收报告;
3.有关消防设施的工程竣工图纸,数量:份(大写);
4.消防产品质量合格证明文件复印件;
5.具有防火性能要求的建筑构件,建筑材料(含建筑保温材料) ,装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件, 出厂合格证复印件, 数量: 壹 份(大写); 6.消防设施检测合格证明文件复印件;
7.施工,工程监理,检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件; 8.建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件;
□ 9.法律、行政法规规定的其他材料;
经审查, 备案材料齐全, 依法核发备案凭证,已经依法进行竣工验收消防备案的建设工程, 如需扩建, 改建 (含室内外装修、 建筑保温、 用途变更 )的,应当依法申报消防设计审核或者备案;属于公众聚集场所的,投入使用,营业前应依法申请消防安全检查。
(注: 备案编号 , 项目未抽中)
二〇一四年十二月二十五日
建设单位签收: 年 月 日
一式两份,一份交建设单位,一份存档。
消防验收报告范文 篇2
由我公司承建的输煤系统消防完善工程,由 有限责任公司承包改造,市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托消防工程监理有限公司承担现场监督,并由消防设施检测单位于20xx年4月26日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。
本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于20xx年4月24日通过了预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件。下面就工程具体情况汇报如下:
一、工程概况:
1、喷淋系统由原来湿式报警系统该为干式预作用报警系统。
2、输煤管道原消防系统改为干式预作用报警系统。 按20xx年国家消防规范规定,原输煤系统喷淋所有管道全不符合消防规范,所有管线重新铺设,改为手、电两用系统。
二、工程使用功能:
1、 本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、消火栓系统、喷淋系统等系统组成。消防中心采用集中报警控制器控制。
2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后接通警报装置,启动消防水泵、喷淋泵。
3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。
在施工过程中经我公司、项目部不懈努力,全体员工的辛勤劳动下,我施工方均已按设计要求和验收规范的规定,以及合同约定的施工内容,完成了各项工作,各设备经调试运行正常,各报警系统,经检测公司检测合格。
建设单位(公章): 施工单位(公章):
年 月 日 年 月 日
消防验收报告范文 篇3
XX公司验收(水、电、暖部分)消防验收报告
20xx年XX月XX日
一、厂区部分:
1、XX车间:
A 所有配电箱(柜),控制箱(柜)无系统图、接线图,箱门外无标识及配电箱名称;
B 所有配电箱(柜)内接线无保护套管,所有线杆等无挂锡;
C 男洗手间内水嘴丢失,拖把池丢失,暖气管穿墙孔未填补,部分消防柜内消防栓(灭火器)无巡视牌;柜锁有损坏现象。
2、XX车间:
A 浴室内灯应改为防水、防爆专业灯具,开关应改为防水开关。所有配电箱(柜)、控制箱(柜)无标识、无系统、无接线图、无防护线套管,线杆子没挂锡。
B 浴室内地漏壳丢失,卫生间水嘴松动,消防柜锁有损坏现象,灭火器无巡视牌。暖气活接及联连部分漏水。
3、装配车间:
A 配电箱(柜)无系统图及接线图内无接线防护套管,线杆子没挂锡。
B 暖气片联连部分有漏水现象,部分消防柜有锁损坏现象,灭火器无巡视牌,暖气管穿墙孔没填补。
二、办公楼及住宅楼:
A墙插板及开关安装不正(部分),所有配电箱(柜),控制箱(柜)无系
统图、无接线图、无标识,线杆子没挂锡,箱内无接线防护套管。
B 一楼餐厅暖气立管损坏(焊补);
二楼办公走廊立管损坏(焊补),所有穿墙PVC管未处理(应切断),所有联连处未处理(麻外露),暖气管卡有松动现象。
三楼住宅走廊外消防柜玻璃损坏,穿墙孔大未修补;消防柜内灭火器无巡视牌;
C 住宅区卫生间内穿墙管有部分孔大未修补。
D 所有电气开关、插座板不正并污染严重。
消防验收报告范文 篇4
市公安消防支队:
我单位集资建设的工程,由工程公司承建,设计院负责设计,*市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托消防工程监理有限公司承担现场监督,并由消防设施检测单位于20xx年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。
工程于20xx年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下:
一、 工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置):
1、 与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。
2、 建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。
3、 主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。
二、建筑内部装修情况:
三、安全疏散与消防电梯情况:
四、消防水源、消防电源情况:
五、消防工程设施情况:
1、 本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。
2、 本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。
3、 消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层,e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。 六、 工程施工过程:
我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。
七、 工程存在问题
建设单位名称(盖章)
消防验收报告范文 篇5
一.基本情况:
本居益公馆项目地址:位于东莞市中堂镇东泊村107国道旁,由东莞市居益房地产开发有限公司全权开发,由湛江市第四建筑工程有限公司总承包施工,东莞市建设监理有限公司现场监督,总建筑面积27607.8平方米,地下室负1层,地上11层,共6条梯(1.--6梯),首层设31个商铺的裙楼
本居益公馆项目已于20xx年4月已向东莞市公安消防局中堂大队进行了消防设计备案。
本工程的消防工程包括:室内消防栓系统,自动喷淋灭火系统,火灾自动报警系统。 二.项目概况:
本项目楼顶设消防补充水池一个,有效容量为大于12立方米,有效供应时间不小于10分钟的消防用水。
1.地下室设有消防泵房1个和消防水池1个,容量210立方米, 设2台消防栓泵和2台稳压泵,参数如下:扬程:80 米
流量:15L/S.供小区的环网管使用(1用1备) 设2台喷淋泵和2台稳压泵,参数如下:扬程:80 米 流量:30L/S,供地下室喷淋使用(1用1备)
2.在首层设1个消防控制中心,里面设火灾自动报警系统设备,(其中包含:1台报警控制器,1台联动控制柜,1套消防广播系统,1套消防通讯系统,1套水喷淋消防系统。)
三.施工过程.
我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。
对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。
现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外。
(根据本单位情况写明)
消防验收报告范文 篇6
我校教学楼已于20xx年建成竣工,教学楼位于长治市延安南路兴华街21号。本教学楼建筑物为地下一层(半地下室),地上五层,两边配有二层大厅组成,总建筑面积4888平方米,总建筑高度20米,教学楼按消防要求,有关设施已基本配备齐全。现请求对我校教学楼进行消防验收。 特此报告!
长治广播艺术学校
20xx年x月x日
下一篇:服务员辞职报告模板精选2023