加油站年检自查报告范文(精选3篇)
加油站年检自查报告范文 篇1
为了确保第一零售片区成品油市场安全销售,依照东河安监局的通知精神,我片区会同25个加油站联合开展加油站安全大检查,查清了各种安全隐患,明确了责任人和整改时限,制定了限期整改措施,竭力做到隐患排查别遗漏,责任降实别缺位。下面按照六项检查内容做出如下报告:
一、加油站相关制度、操作规程的降实事情;
各加油站按照有关规定都制定了从业人员安全教育、培训、考核治理制度;安全检查治理制度;设施、设备安全治理制度;安全生产奖惩制度;作业场所动火作业治理制度;消防安全治理制度;安全防火巡回检查制度;隐患整改治理制度;生产安全事故报告和处理制度;劳动爱护用品发放治理制度;防静电、防雷安全治理制度;值班和交接班安全治理制度等安全生产规章制度,并且也都制定了加油安全操作规程、计量安全操作规程、接卸油安全操作等规程。
总之,各站都能严格执行各项安全生产规章制度和安全操作规程,按照治理制度和操作规程加强治理,有效杜绝了违章违规作业。
二、加油站隐患整改及惊险源监控事情(要紧为安监局检查中发觉的咨询题);
第一、各站设置了加油站隐患整改台账,由片区对各站的隐患实行动态治理。
加油站对检查发觉的普通别符合项或事故隐患整改项,都填写《别符合项/事故报告单》上报片区,对普通隐患要登记造册,处理结果由片区经理或上级主管部门填写,告知加油站应采取的注意事项及别符合项整改安排,降实专人跟踪整改。对长期无法整改的隐患,加油站会拿出切实可行的监控措施,比如悬挂警示标语、安装警示牌等。
第二,各站都能严格治理惊险源
2、加油站执行闭路循环检查法,对加油机、卸油口、操作井、配电室等安全重点区域,到现场逐点进行检查,幸免检查流于形式。
3、关于都市建成区内加油站,人口密集区及因都市建设、道路改造等原因使得安全距离别再符合有关规范要求的加油站,已于今年年初统计上报到包头公司储运科,要作为防范重点,将采纳HAN阻隔防爆技术加以解决。
4、各站都建立了HSE治理小组,每月开展一次“安全生产月”活动,每季度开展职员消防安全教育和学习,每半年开展消防实战演练。
5、依照HSE体系运行和规章制度,各站编制了事故应急预案,并能每半年组织加油站进行HSE风险识别,定期演练应急预案,当加油过程中浮现特殊事情,能及时启动相应应急处理预案,按照预案的程序进行处理。
第三、加油站的安全治理水平有所提高,但这次检查也暴露了一些隐患:
东园站:
1、站入口没有安全标识
2、区油罐盖没有品号标识,容易卸错油
3、区集中卸油口无锁
东河站:
1、埋地油罐与明火散发火花地方别脚85米,与站房别脚4米,与站内围墙别脚3米
2、通气管管口与明火散发火花地方别脚18米,与其它建造物、构筑物别脚7米
3、密闭卸油点与通气管管口别脚3米
4、锅炉房与站房,其它建造物、构筑物别脚6米,与变配电间别脚5米
5、油罐距离围墙别脚安全距离
6、所有油罐盖都有破损,下雨经常漏水
8、油罐区静电接地端距罐区距离别脚15米
东兴站:
1、警示标牌别齐备
2、加油机房排气筒没有防火帽
通顺站:
1、静电接地箱已坏
2、罩棚前排射灯别着
3、配电箱在办公室,应另放到配电室
东鑫站:电线从罩棚上面穿过
共青东站:
1、围墙高度别够
2、加油站房围板脱降
3、厨房顶棚脱降
东门站:
1、油罐区架空高压线穿越加油站
2、营业室与歇息室墙体裂缝,下雨房屋漏雨
3、站长室,卫生间下雨往里进水相当严峻,下沉。
4、营业室与站长室歇息室房屋窗台板全部腐蚀
5、营业室与站长室歇息室房屋顶部跳链全部裂开
6、储油罐4号地罐进水
7、油罐区地面下沉
东华电厂站:
1、发电机无操作规程,已上报
2、罐区、站房及菜地防火墙多处有裂缝 ,已上报
3、加油站外500处水井盖塌陷,已上报
4、有2个8公斤干粉灭火器别能使用,已上报
5、站内无应急照明灯,已上报
二里半站:
1、罐区、站房与土产库房安全距离别脚
2、站内无应急照明灯,已上报
西门站:
1、油罐区离居民楼太近,罐区无警示标识牌
2、空置液化气罐有残油;离居民楼太近
3、加油区离居民楼太近,前排加油区有行人经过(二里半也有此隐患)
三、站内重要部位日常监管防范方法及降实事情;
为了预防事故发生,站经理组织每班巡回检查,巡检点包括:加油现场、油罐区、配电室、营业室(便利店)、收银室、锅炉房、厨房、电气设备,这八个重要区域,每天每隔四小时检查一次,并把每天的安全检查事情记入巡检日志,发觉自己无力解决的可以及时上报上级相关部门。
四、加油站施工作业的治理事情;
东河站将于20xx年3进行一次检维修作业,要紧针对以下三个方面进行施工作业:
1、罩棚更换围板
2、更换柱板
3、架刷漆
加油站正是从以下四个方面进行施工治理的:
首先,为了使施工单位可以按照安全操作规程执行,加油站首先做到了对施工单位进行施工前的安全教育,使其了解相关制度、安全纪律和应急预案。
其次,加油站经理作为HSE第一责任人对施工现场进行安全检查,及时制止和纠正现场人员的违章操作行为,对发觉的现场环境和设备的事故隐患,及时通知上级部门,别能及时整改的,书面上报有关单位限期整改,并别断完善隐患整改台账。
再次,加油站在建设项目施工前与施工作业承包商签订安全生产合同,严格履行三级动火作业、动土作业、高处作业、有限空间作业的许可证的办理,办理施工作业票后才动工,降实各项安全制度的并且确保了双方安全生产责任的履行。
最后,片区按规定对加油站都配备了劳动爱护用品,作业人员的劳动防护用品都能正常使用。现场消防器材、气体防护设施、急救设施等安全器设施全都完好,保障第一时刻进行安全维护。
五、加油站职员特种操作证事情;
据统计,参加培训未发特种作业许可证的有36人,参加培训未发安全资格许可证的有6人(未含东鑫站两人安全资格证已过期),新职员无特种作业资格证的有7人。
六、自动监控和报警装置的使用和维护事情。(要求各加油站针对此项在《设备治理台帐》中建立一具维护记录备查)
首先,各站都安装了自动监控设备,并与110、119指挥中心安装了联报警装置。
其次,各站已按规定建立了《加油站设备及工具治理台账》,严格执行设备治理责任制、设备操作保养规程、巡回检查制度等,每季度对加油机、油罐及附件、发电机、配电柜和电器、消防器材、液位仪、报警和监控设备按照设备完好标准进行全面检查(其中报警装置别能随便检查,只能靠报警装置指示灯推断是否正常) ,同时建立了检查方案和维护保养记录,发觉异常能及时上报维修中心进行检修。
经过这次安全大检查,各加油站进一步强化了安全防范意识,能更加明确地降实安全生产责任主体,并且增强了站经理们做好安全生产工作的责任感、紧迫感,切实强化安全生产治理,把安全检查工作有机地纳入治理系统中,使之有效的运行起来,从而为加油站经营的系统性安全提供可靠的保证。各个加油站日后应举一反三,做到日常治理到位、安全检查到位、整改降实到位、安全监督到位,将事故苗头消除在萌芽状态,杜绝重特大事故的发生,为社会进展营造稳定、安全的和谐氛围。
特此报告!
加油站年检自查报告范文 篇2
按照上级单位文件要求,为彻底消除安全隐患,杜绝安全生产事故的发生,我加油站积极配合相关科室,迅速开展加油站安全隐患自查自纠工作,对排查出来的安全隐患认真进行整改。现将我加油站的
情况汇报如下:
我加油站积极配合各科室进行排查,根据公司要求对加油站进行了安全隐患大排查,主要针对以下区域进行开展:加油站消防安全的管理、消防安全责任和职责、消防安全制度和操作规程、站房设备管理、油库管理、防爆防火管理、防火检查及隐患整改、宣传教育培训及灭火应急疏散演练、消防档案等方面。
在本次自我检查中,我们特别对油库区防火防静电是否做到位、盖沙是否及时疏松、重点设备的防护、卸油的操作、加油区域进出车辆和人员的管理、计量员进行操作时是否存在发生油品跑、冒、滴、漏现象、以及加油员的操作是否适当等方面进行了详细的检查,力求做到绝不漏查错查的原则,认真负责的把工作扎扎实实的进行。从本次排查开展以来,我站每个员工都从各个角度进行了全方位的自纠,截止到今天,我们一共发现排查了4个安全隐患:一油库区的盖沙结块面积大;二消防灭火器的安放位置不合理;三进出加油站的车辆司机使用手机;四油库区内养狗。针对存在的隐患我单位立即进行处理,所有问题都按要求整改完毕。
从本次的自纠自查中,我们学到了很多,也意识到了安全隐患的危害确实存在。本次排查,我加油站不仅严格按照上级下发的文件要求认真开展自查自纠,而且紧紧围绕本加油站的自身情况,进一步细化检查项目,增加检查内容,提高自纠自查的时效性。在今后的工作中,我加油站将进一步细化隐患自查、认真总结排查结果,力求完善制度,强化安全隐患自我排查治理。同时在平时中我们将采取强有力地措施进行安全大排查,时刻保持警惕,确保安全隐患得到及时处理,让事故被扼杀在萌芽中。
加油站年检自查报告范文 篇3
一、范围
加油站消防安全管理的消防安全责任和职责、消防安全制度和操作规程、站房设备管理、防爆防火管理、防火检查及隐患整改、教育培训及灭火应急疏散演练、消防档案。
二、规范性引用文件
GBJ16-87 建筑设计防火规范。
GB50058-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50156-20 汽车加油加气站设计与施工规范。
三、安全自查术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
1、加油站:为机动车油箱充装汽油、柴油的专门性经营场所。 注: 加油站属于消防安全重点单位。
2、埋地油罐:采用直接覆土或罐池充沙(细土)方式埋设在地下,且罐内最高液面低于罐外4m范围内地面的最低标高0.2m的卧式油品储罐。
四、安全自查消防安全责任和职责
(一)安全自查一般规定
加油站应按GB50156-20xx年进行设计、施工,并经公安消防部门审核、验收合格后投入使用。
加油站应落实岗位消防安全责任制,明确消防安全职责。
加油站应报当地公安消防部门备案,建立与当地公安消防部门联系制度,及时反映单位消防安全管理工作情况。
(二)安全自查消防安全责任人
加油站的站长是加油站的消防安全责任人,对加油站的消防安全工作全面负责,应履行下列职责:
1、组织建立消防安全例会制度,每月至少召开一次消防安全工作会议;
2、组织防火检查,每月至少参加一次检查;
3、组织火灾隐患整改工作,负责筹措整改资金;
4、组织建立消防组织,每半年至少组织一次消防宣传教育、灭火和应急疏散演练;
5、贯彻执行法律法规,保障加油站消防安全符合规定。消防安全责任人可指定一名消防安全管理人协助开展工作,消防安全管理人应至少每月向消防安全责任人报告一次消防安全工作情况。消防安全责任人、消防安全管理人应报当地公安消防部门备案。
(三)消防安全管理人员
加油站应设专、兼职安全员。安全员应履行下列职责:
1、检查各岗位人员执行消防安全制度和操作规程情况;
2、进行防火巡查,记录检查情况;
3、及时处置火灾隐患,并向消防安全管理人或消防安全责任人报告。
(四)其它人员
其它人员应严格执行消防安全制度和操作规程,参加消防安全教育、培训,掌握初起火灾扑救办法,发现火情及时报警。加油员还应对加油现场的消防安全负责,不应让车辆驾驶员等无关人员进行加油作业。计量员还应严防发生油品跑、冒、滴、漏现象,监督卸油情况。
五、消防安全操作规程
(一)安全自查卸油作业
安全自查卸油作业消防安全规程应包括下列内容:
1、卸油员上岗时应穿防静电工作服装、鞋;
2、油罐车进站后,卸油人员应检查油罐车的安全设施是否齐全有效,检查合格后,引导油罐车进入卸油现场,接好静电接地;
3、油罐车熄火并静置3min后,卸油员按工艺流程连接卸油管,将接头结合紧密,保持卸油管自然弯曲;
4、计量员应检查油罐计量孔,确定计量孔密封良好后,油罐车驾驶员缓慢开启卸油阀卸油;
5、卸油完毕,油罐车驾驶员应关闭卸油阀;
6、卸油员拆卸连接管线,盖严卸油帽,整理静电导线;
7、卸油员引导油罐车启车、离站,清理卸油现场;
8、卸油过程中,卸油人员和油罐车驾驶员不应远离现场,雷雨天不应进行卸油作业。
(二)安全自查加油作业
加油作业消防安全操作规程应包括下列内容:
1、加油员上岗时应穿防静电工作服装、鞋;
2、进站加油车停稳,发动机熄火后,开始加油;
3、不应直接向塑料桶等非金属容器加注汽油;
4、加油站上空有高强闪电或雷击频繁时,应停止加油作业,采取防护措施。
上一篇:医疗卫生行业作风专项整治自查报告
下一篇:返回列表