消防应急器材的管理制度(通用3篇)
消防应急器材的管理制度 篇1
1、根据各实验室和楼层情况,在明显位置配备灭火器、消防栓。
2、消防、应急设施日常使用管理由专职管理员负责,专职管理员每日检查消防设施的使用状况,保持设施整洁、卫生、完好。
3、消防、应急设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责,设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录,听取值班人员意见,发现异常及时安排维修,使设备保持完好的技术状态。
4、消防、应急设施和消防设备定期测试:
4.1 烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施,每个烟、温感探头至少每年检测一次。
4.2 消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次,检查其是否完整好用。
4.3 正压送风、防排烟系统每半年检测一次。
4.4 室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。
4.5 其他消防设备的测试,根据不同情况决定测试时间。
5、消防器材管理:
5.1 每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。
5.2 派专人管理,定期巡查消防器材,保证处于完好状态。
5.3 对消防器材应经常检查,发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。
5.4 各部门的消防器材由本部门管理,并制定专人负责。
消防应急器材的管理制度 篇2
第一节总则
1.1消防工作是保证安全生产、保护公共财产和职工生命财产的一项重要工作,各级领导和职工必须给予高度重视,把消防工作落实在日常工作中,宁可千日无火,不可一日不防,根据国家和行业等有关法规规定,结合热控车间的实际情况,特制定本制度。
1.2热控车间的消防工作,必须坚持“预防为主,防消结合”的方针。
1.3坚持消防管理与生产经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比的管理原则。
1.4热控车间消防工作实行“车间管理,班组负责,责任到人,主任考核”,有关人员逐级负责。
1.5坚持“属地管理原则”及“系统管理原则”,消防设施缺陷管理执行生产设备缺陷管理制度。
1.6热控车间消防工作对保卫科负责,由保卫科监督指导考核。
第二节组织管理
2.1热控车间消防工作实行车间、班组、个人三级管理,车间主任为本单位防火安全第一责任者。
2.2热控车间建立“消防安全领导小组”,成立热控车间义务消防队(名单附后),各班组设消防安全员(由各班组安全员兼)。
2.3消防安全领导小组负责管理车间的消防工作,领导义务消防队,布置、检查、落实厂消防安全委员会的工作安排,落实防火责任制
2.4消防领导小组是厂消防委员会的下属机构,负责贯彻执行上级机关对消防工作的指示精神,落实消防责任制,布置考核本单位消防工作。
2.5车间消防组织定期调整(一般每年调整一次)。
2.6消防设备管理责任要落实到人(由各班班长负责)。
第三节火灾预防
3.1严格执行上级有关防火规定和制度,认真贯彻落实“预防为主,防消结合”的消防工作方针。
3.2严格执行国家、行业有关政策法令,现场规程,尤其要严格执行《消防规程》中的防火规定。
3.3严格执行“动火工作票”制度,发现违章作业,应立即制止,并报告上一级领导。
3.4加强重点防火部位的管理,各班组对本班的重点防火部位要落实到岗位,落实到人。
3.5严禁无关人员进入重点防火区,确因工作需要进入者,需经有关部门同意。
3.6易燃、易爆物品的存放,各班组必须明确专人管理,无关售货员不得随便使用。
3.7禁止在厂区内吸烟,严禁带火种进入禁火区,有关人员进入禁火区,必须按运行人员要求将火种存放指定地点,并按规定登记。
3.8厂区内禁止焚烧垃圾。
第四节火灾扑救
4.1发现火情,每位职工都应做到会报警、会扑救、会自保互保。
4.2发现火灾立即扑救,并立即打报警电话,报警要讲明:火灾地点,火势情况,燃烧物品及数量,报警人姓名和电话。
4.3运行设备发生火灾,应首先报告当值值长和有关领导,并立即切断有关设备电源,采取紧急隔离措施,并进行相应扑救。
4.4灭火售货员在灭火时要注意自保、互保、防止被烧伤、中毒、窒息及防止爆炸和触电。
4.5消防队未到达火灾现场,临时灭火指挥人员由下列售货员担任:
一、本部门所管辖设备火灾时,由车间值班人员担任。
二、其他部门所管辖设备火灾时,报当值值长,由当值值长协调有关人员担任。
4.6消防队到达火灾现场时,灭火指挥人应主动与消防队负责人取得联系,并交代火灾现场情况及注意事项,然后协助消防队负责人指挥灭火。
4.7电力生产设备火灾后,必须保持火灾现场,得到通知后方可清理或恢复现场。
4.8要保持本责任区内通道、门口畅通,以保证消防灭火通道畅通。
第五节消防设备划分
5.1热控车间消防管理划分包括灭火器材的保管和使用,根据属地管理原则,具体划分如下:
5.2生产楼内的灭火器及消防栓箱由计算机班负责,责任人为计算机班安全员杜岩。
5.3各电子小间内的消防器材及防火用具归所属班组,即:deh小间归机控班;fsss小间归炉控班,wdpf小间归计算机班,配电室归计算机班,ets小间归机控制班,主控室走廊的消防器材由孟雷负责
5.4#1机10米电缆夹层归计算机班,#2机10米电缆夹层归机控班,电缆夹层走廊的消防器材由孟雷负责。
5.5主控室、网控室内的消防控制柜归程控班。
第六节消防设备管理
6.1消防设备应纳入生产设备管理,同生产设备一样巡视、维护。
6.2发现消防设施丢失或损坏,应及时通知保卫科,并做好记录。
6.3非火灾使用消防设备,应事先经保卫科同意,紧急情况也可先使用,但事后必须报保卫科。非火灾使用消防器材后自行清理收回,火灾使用消防器材后由保卫科清理收回。
6.4外单位使用本部门消防设施或器材,应经本部门同意,否则视为非法,应报告保卫科,由保卫科处理。
6.5消防设施或器材,长时间损坏或丢失,责任部门未发现,由检查人员发现,在哪个班发现则考核哪个班。
6.6消防设施或器材的卫生工作,归责任班组或个人。
6.7热控车间责任区的消防工作,由保卫科消防办考核。
注:本制度请参照厂消防管理制度学习,如有与厂级文件不符或冲突,以厂级文件为准。
第七节重点防火部位
10米电缆夹层,各电子小间的电源开关及控制柜,每天要认真检查,并作好记录。
消防应急器材的管理制度 篇3
一、员工入职需经岗前消防安全培训,合格后才能上岗,安保部定期组织员工进行消防安全培训,员工必须熟知必要的消防安全知识,了解本单位灭火器材的位置及性能。
二、实行每日防火巡查、每日检查消防器材制度,安保部每日巡查,并做好记录。
三、保障安全出口、疏散通道的畅通,对安全出口指示灯、应急照明灯要及时进行检修,确保正常运转。
四、消防控制室、消防泵房实行24小时值班。
五、对营业场所的消防设施、消防器材必须定期进行检察、维护,以保证其灵敏度和应有功效。
六、对存在火灾隐患的部门,要及时整改,消除隐患。
七、建立用电、用火管理制度,重点工种(如电工等)需持证上岗。
八、严禁携带易燃、易爆等危险物品进入宾馆,如发现危险情况,立即报告保安部妥善处理。
九、专职消防队员需持证上岗;组建义务消防队伍,并定期进行消防安全培训。
十、根据灭火、应急疏散预案,定期组织灭火和应急疏散演练。
十一、安保部定期进行消防安全考评工作,对不合格的部门和员工定期进行整改。
十二要坚持经常性消防安全宣传,教育工作,利用各种形式(如黑板报,图片,录象等)宣传,普及消防知识,提高宾馆全体人员消防安全意识,增强防火工作的自觉性。
消防安全工作是一项十分重要的工作。全体人员必要充分认识其重要性。自觉增强消防安全意识,提高安全消防工作的自觉性和高度警惕性,常年处于戒备状态,树立常备不懈的精神,确保消防安全工作万无一失。