欢迎访问易文君范文网!

影院消防安全管理制度

作文大全 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞
0

影院消防安全管理制度(精选33篇)Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇1

  一、为保障影剧院、礼堂等公共文化娱乐场所的消防安全,根据《中华人民共和国消防条例》等有关规定,制定本规定。Waz易文君-文库范文网

  二、凡本市行政区域内的影剧院、礼堂(包括排演场、俱乐部、文化馆等公共文化娱乐场所,下同),均适用本规定。Waz易文君-文库范文网

  影剧院、礼堂的消防安全工作,由影剧院、礼堂的经营单位负责。各级文化主管部门和公安消防监督机关负责监督、检查本规定的执行。Waz易文君-文库范文网

  三、影剧院、礼堂应当符合建筑设计防火规范和下列要求:Waz易文君-文库范文网

  1、观众厅应按设计设置固定座椅。不得随意增设座位。Waz易文君-文库范文网

  2、疏散观众的楼梯、通道、场门应安装事故应急照明灯和疏散指示标志,其事故照明供电时间不少于二十分钟,照度不低于一勒克斯。Waz易文君-文库范文网

  3、观众厅二百个以上座位的`,其周围一百米内应不少于三座消火栓;不足二百个座位的,不少于二座消火栓;一千五百个座位以上和重点影剧院、礼堂,应设火灾自动报警和自动灭火设备,舞台台口应设水幕或防火幕,并有备用电源。Waz易文君-文库范文网

  4、舞台幕布、银幕、窗帘宜采用经过防火处理的材料。Waz易文君-文库范文网

  5、茶炉、取暖火炉及其烟囱,不得靠近可燃结构,烟囱穿过屋顶的,其周围五十厘米内不得有可燃物。Waz易文君-文库范文网

  四、影剧院、礼堂的通风和空气调节系统,应当符合下列防火要求:Waz易文君-文库范文网

  1、通风管道应为非燃体,保温材料应为非燃或难燃材料。Waz易文君-文库范文网

  2、风机进出口处应安装阻火闸门。舞台、观众厅、休息厅等处的通风管道应分别设置。分设有困难、必须连通的,应在相连处安装阻火闸门。Waz易文君-文库范文网

  3、通风管道穿过舞台台口上部防火隔墙的部位,应安装阻火闸门,隔墙两侧一米以内的风道保温材料应为非燃材料。Waz易文君-文库范文网

  五、影剧院、礼堂电气设备的安装和管理,必须严格执行《电气工程安装标准》并须遵守下列规定:Waz易文君-文库范文网

  1、由正式电工操作和管理,定期维修检查。Waz易文君-文库范文网

  2、配电线路须穿金属管保护;不得采用塑料线。舞台、观众厅和其他场所的配电线路,必须分路控制,禁止使用铝线。Waz易文君-文库范文网

  3、禁止拉设临时线路。凡移动的电气设备,其电源线必须采用橡胶电缆。Waz易文君-文库范文网

  4、吸顶灯须采用瓷灯口,并有隔热、通风、降温措施。灯头线须采用耐高温线或套瓷管保护,配线接点均应设金属接线盒。面光、耳光灯泡表面与可燃结构(或材料)的距离不得小于五十厘米。Waz易文君-文库范文网

  5、工作灯的功率不得超过六十瓦。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇2

  一、防火工作依据“预防为主,防消结合”的方针,本着自救的原则,依靠农贸市场内各租户实行综合治理,并接受公安消防局的领导和监督。Waz易文君-文库范文网

  二、农贸市场的防火管理实行分区、分工负责制,落实有关防火措施。Waz易文君-文库范文网

  三、值班人员要忠于职守,认真履行工作任务,切实抓好消防器材的使用和维护保养工作。Waz易文君-文库范文网

  四、认真组织员工开展消防知识、理论和各种消防安全法律、法规的学习,以及各种技能的教育和培训,充分发挥自身的`主动性。Waz易文君-文库范文网

  五、为及时发现险情,值班人员必须进行消防值班巡逻,经常检查防火安全工作,纠正消防违章,整改火灾隐患,严禁将危险品带入本市场。对各种设施进行经常性的隐患检查,发现问题及时解决。Waz易文君-文库范文网

  六、制定切实可行的消防安全应急预案,并认真组织员工和广大经营户应急疏散预案的实施和演练,进一步提高广大经营户学习消防“四个能力”。Waz易文君-文库范文网

  七、值班人员必须认真负责,发现安全隐患及时报告,发生火灾积极组织参加补救,对存在的安全隐患及时予以清除,对于安全生产、消防部门责令限期整改的安全隐患应在规定的时间内改正,并书面报告整改情况。Waz易文君-文库范文网

  八、加强农贸市场安全用电管理,疏通消防通道,严禁违规用火、用电,管理消防器材设备,定期检查,确保各类器材和装置处于良好状态,安全防火通道(包括过道、楼梯、安全出口)要时刻保持畅通,任何单位和个人不得占用,严禁在消防通道上停放车辆及堆放杂物,不得擅自封闭安全出口,不得损坏消防设施和器材,妥善维护楼梯、过道和安全出口的安全疏散指示、事故照明等设施设备,凡因个人或操作不当造成安全事故的,将依法追究具体责任人的法律责任。Waz易文君-文库范文网

  九、建立健全消防安全管理档案,消防安全管理档案包括消防安全基本情况和经营管理情况,并根据情况变化及时更新。Waz易文君-文库范文网

  十、监督动火作业,动火时必须做到“七不”“四要”、“一清”。Waz易文君-文库范文网

  十一、消防设施停水、停电原则上不过夜。特殊原因需要过夜,必须经有关主管部门同意,并及时通知客户加强防范。Waz易文君-文库范文网

  十二、市场内所有人员有责任和义务在发现火灾后按程序进行处理,情况严重难以扑灭的,应及时打“119”电话求救,并协助维持火场秩序,配合对事故进行处理。Waz易文君-文库范文网

  十三、租户应自觉遵守电器安全使用规定,使用符合国家标准的电器设施,严禁超负荷使用电器、乱拉电气线路,严禁擅自拆、改、装电气设施和用具。Waz易文君-文库范文网

  十四、市场管理部门对违章用火、用电、电气焊或损坏消防设施器材的行为,坚决制止并向有关部门报告。Waz易文君-文库范文网

  十五.严禁经营和未经批准而私自贮存烟花炮竹、炸药、汽油、天那水等易燃易爆物品,以及各类剧毒物品,严禁燃放烟花炮竹。Waz易文君-文库范文网

  消防安全的管理制度3Waz易文君-文库范文网

  1、凡因公进入油库必须持有公司保卫科或厂安环科发放的要害部位登记本,经登记后方可进入。Waz易文君-文库范文网

  2、入库人员禁止携带火柴、打火机及其他火种。库内禁止吸烟,禁止外露鞋钉的鞋攀登油罐,未经保卫部门批准,禁止在油库外照相、绘图,油库门口、墙上要有明显的禁止烟火标牌。Waz易文君-文库范文网

  3、油库禁止动火,如因检修需要动火焊补时,需经安全部门批准,办理“动火证”施工单位必须采取防火措施,做好灭火准备。Waz易文君-文库范文网

  4、油库工作人员,上班要集中思想,按操作规程认真操作,并经常进行安全、防火检查,发现隐患及时整改。Waz易文君-文库范文网

  5、油库内及服务业区夜间作业时,必须安装防爆灯具,行灯电压不得超过36伏。Waz易文君-文库范文网

  6、储罐凡有排气呼吸阀、安全阀的,都要经常进行安全检查,保持阀门完好。Waz易文君-文库范文网

  7、建立健全义务消防组织,油库工作人员要懂得消防知识,对配备的消防器材做到会使用、会保养,严禁将消防器材挪作它用。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇3

  总则Waz易文君-文库范文网

  第一条本制度根据有关消防、防火法规,结合本企业各公司具体情况制定。Waz易文君-文库范文网

  第二条本制度旨在加强公司的防火安全工作,保护生産设备、企业财産及工作人员生命安全,保障各项工作的顺序进行。Waz易文君-文库范文网

  第三条本企业各公司的防火安全工作,实行“预防爲主,防消结合”的方针,由防火安全领导小组负责实施。Waz易文君-文库范文网

  防火安全的组织与机构Waz易文君-文库范文网

  第四条各公司及班组均实行防火安全责任制,设防火责任人。Waz易文君-文库范文网

  总部的防火责任人由总经理担任,各公司防火责任人由各行政主要领导担任,班组的防火责任人分别由班组长担任。Waz易文君-文库范文网

  第五条爲确保各项防火安全措施落实,公司成立防火安全领导小组,负责本公司的防火安全工作,设立相应的防火安全领导小组。此外,各生産班组和要害工作部位设立负责抓消防工作的兼职防火安全员。Waz易文君-文库范文网

  第六条各级防火安全领导小组均要建立义务消防队,以防在万一发生火灾及专业消防队未到达前,能起到控制火势漫延或把火扑灭在初起阶段的作用。Waz易文君-文库范文网

  防火安全职责Waz易文君-文库范文网

  第七条全体职工都应增强消防意识并有安全防火的责任和义务。Waz易文君-文库范文网

  第八条公司防火责任人和各班组的防火责任人分别对本公司和本班组的防火安全负责。Waz易文君-文库范文网

  第九条各级防火安全责任人的职责是:Waz易文君-文库范文网

  1.贯彻上级的消防工作指示,严格执行国家消防法规;Waz易文君-文库范文网

  2.将消防工作列入议事日程,做到与生産、经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比;Waz易文君-文库范文网

  3.执行防火安全制度,依法纠正违章;Waz易文君-文库范文网

  4.协助调查火灾原因,提出处理意见。Waz易文君-文库范文网

  第十条防火安全领导小组的职责是:Waz易文君-文库范文网

  1.处理本部门防火安全工作;Waz易文君-文库范文网

  2.制定本部门的防火安全制度和措施;Waz易文君-文库范文网

  3.组织防火安全检查,主持整改火灾事故隐患;Waz易文君-文库范文网

  4.组织交流经验,评比表彰先进。Waz易文君-文库范文网

  第十一条各生産班组和要害工作部位的兼职防火安全员在防火安全领导小组领导下,落实本工作部位的防火安全措施。Waz易文君-文库范文网

  第十二条义务消防队接受防火安全领导小组的指挥调动,认真履行消防职责。Waz易文君-文库范文网

  防火安全措施Waz易文君-文库范文网

  第十三条公司的.防火安全工作,要本着以“预防爲主,防消结合”爲方针的原则,防患於未然。Waz易文君-文库范文网

  第十四条各公司在生産和工作中,都应严格执行公司防火安全领导小组颁布的有关防火条例,并根据自己的实际情况,定出具体措施。Waz易文君-文库范文网

  第十五条防火安全领导小组应经常对全体干部、职工进行防火安全教育,并组织义务消防队进行消防训练。Waz易文君-文库范文网

  第十六条各生産班组、要害部位的兼职防火安全员,应在每日下班和交接班前,对本工作部位进行一次防火安全检查;各公司的防火责任人应每月对本厂的防火安全工作做一次检查;本公司防火安全领导小组半年进行一次检查,每季度进行抽查;完善逐级检查制度以保证及时发现和消除火险隐患。Waz易文君-文库范文网

  第十七条给生産班组、仓库各要害部位及职工宿舍区配置相应种类和数量的消防器材,并保证有效,上述消防设备及器材不得藉故移作他用。Waz易文君-文库范文网

  第十八条对从事电工、电焊工易燃易爆等特殊工种的人员,要按规定进行防火安全技术考核,取得合检证方可操作,提出动火申请後方可进行。Waz易文君-文库范文网

  第十九条施工单位在作业中需用明火的,要按规定由动火单位填写《临时动火作业申请表》按不同级别事前进行审批。一级动火作业指可能发生一般性火灾事故,由部门主管提出意见,经本部门防火责任人审批;二级动火作业指可能发生重大火灾事故,由部门主管提出意见,经本部门防火责任人审核,报行政管理部总监审批;三级动火作业由防火安全责任人提出意见,经行政管理部总监审核,报消防监督机关审批。要严格办理审批手续,待批准後发给《临时动火许可证》方可进行动火作业,下班前要严格执行检查制度,确认安全後方可离开。全体职工不论在宿舍或工作区,严禁使用电炉。Waz易文君-文库范文网

  第二十条仓库的库存物资和器材,特别是对易燃易爆有害物品,要严格管理。Waz易文君-文库范文网

  第二十一条任何人发现火险,必须及时、准确地向保安部或消防机关报警,并积极投入叁加扑救。各部门接到火灾报警後,应及时组织力量配合消防机关进行扑救。Waz易文君-文库范文网

  奖励与惩罚Waz易文君-文库范文网

  第二十二条对防火安全工作定期检查评比,对取得下列成绩的单位或个人,给予适当的表彰和奖励。Waz易文君-文库范文网

  (一)进行消防技术革新,改善防火安全条件,促进安全生産者;Waz易文君-文库范文网

  (二)坚持防火安全规章制度,敢於同违章行爲作斗争,保障安全者;Waz易文君-文库范文网

  (三)不怕危险,勇於排除隐患,制止火灾爆炸事故发生者;Waz易文君-文库范文网

  (四)及时扑灭火灾,减少损失者;Waz易文君-文库范文网

  (五)其他对消防工作有贡献者。Waz易文君-文库范文网

  第二十三条对无视防火安全工作,违反有关消防法规,经指出拒不执行的部门或个人,应视情节给予处分和包括经济制裁在内的处罚。Waz易文君-文库范文网

  第二十四条对玩忽职守造成火灾事故的,应对直接责任者和所在部门的防火责任人追究责任,触犯刑律的,还应上报司法机关追究刑事责任。Waz易文君-文库范文网

  第二十五条本制度经呈总经理核准後公布实施,修改亦同。Waz易文君-文库范文网

  第二十六条本制度自发文之日起执行。公司以前制定的有关制度、规定等如与本制度有抵触的,按本规定执行。Waz易文君-文库范文网

  附:火灾防护Waz易文君-文库范文网

  1.仓库及工厂内应严禁吸烟及携带引火物品。Waz易文君-文库范文网

  2.生産车间工作时间大门不得下锁。Waz易文君-文库范文网

  3.易燃及爆炸等危险物品应放于安全地点,除必要数量外,不得携入工作场所。Waz易文君-文库范文网

  4.仓库应指派专人看守,并标明“严禁烟火”字样,如系储藏挥发性易燃物,并应注意温度及通风。Waz易文君-文库范文网

  5.灭火设备应照规定设置,放在明显容易取用之地点,并定期检查,应保持随时可用状态,同时要熟悉使用方法。Waz易文君-文库范文网

  6.电线不得接过大保险丝,电力使用後,应确实关闭电源。Waz易文君-文库范文网

  7.使用氧气乙炔焊接时,应注意附近有无易燃物品,使用易燃物品的人员需经严格训练。Waz易文君-文库范文网

  8.电器设备应经常检查,大风、地震後更应立刻检查有无损害。Waz易文君-文库范文网

  9.炉竈、烟囱、锅炉等易燃易爆的设备应经常检查。Waz易文君-文库范文网

  10.使用电器设备或增接电器设备均应请示上级後通知专门人员办理。Waz易文君-文库范文网

  11.首先发现起火的人,应立即呼救,并停止工作,迅速关闭电源或其他火源,在场员工,均应立刻协同灭火。Waz易文君-文库范文网

  12.发现火灾应迅速将着火物附近的可燃物移开。Waz易文君-文库范文网

  13.火灾发生时主管人员应一面叁加抢救,一面沈着指挥救火,并迅速通知本公司防火安全领导小组及义务消防队,必要时应通知本地消防队协同抢救,同时通知其他单位戒备。Waz易文君-文库范文网

  14.如火势一时不能扑灭,主管人员应一面指挥救火,一面指挥抢救人员及物品。Waz易文君-文库范文网

  15.救火时,应特别注意下列事项:Waz易文君-文库范文网

  (1)油类或电线失火,应用砂或地毯等物扑灭,切勿用水灭火。Waz易文君-文库范文网

  (2)衣服着火,立即在地上打滚,较易扑灭。Waz易文君-文库范文网

  (3)先救人,後抢物。抢救物品时,应先抢救帐册、凭证及重要文件或贵重物品。Waz易文君-文库范文网

  (4)在烟火中抢救,应用湿手巾掩着口鼻。Waz易文君-文库范文网

  (5)如火焰封住出路,应利用绳索或电线等物从窗口逃生。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇4

  1、对消防安全工作作出成绩的,予以通报表扬或物质奖励。Waz易文君-文库范文网

  2、对造成消防安全事故的责任人,将依据所造成后果的严重性予以不同的处理,除已达到依照国家《治安处罚法》或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外,根据本酒店的规定,对下列行为予以处罚:Waz易文君-文库范文网

  (1)有下列情形之一的,视损失情况与认识态度除责令赔偿全部或部分损失外,予以书面、最后警告:Waz易文君-文库范文网

  A、使用易燃危险品未严格按照操作程序进行或保管不当而造成火警、火灾,损失不大的;Waz易文君-文库范文网

  B、在禁烟场所吸烟或处置烟头不当而引起火警、火灾,损失不大的;Waz易文君-文库范文网

  C、未及时清理区域内易燃物品,而造成火灾隐患的;Waz易文君-文库范文网

  D、未经批准,违规使用加长电线、用电未使用安全保险装置的或擅自增加小负荷电器的;Waz易文君-文库范文网

  E、谎报火警;Waz易文君-文库范文网

  F、未经批准,玩弄消防设施、器材,未造成不良后果的;Waz易文君-文库范文网

  G、对保安部提出的消防隐患未予以及时整改而无法说明原因的部门管理人员;Waz易文君-文库范文网

  H、阻塞消防通道、遮挡安全指示标志等未造成严重后果的。Waz易文君-文库范文网

  (2)有下列情形之一的,视情节轻重和认识态度,除责令赔偿全部或部分损失外,予以最后警告、开除,酒店保留追究刑事责任的权力。Waz易文君-文库范文网

  A、擅自使用易燃、易爆物品的;Waz易文君-文库范文网

  B、擅自挪用消防设施、器材的位置或改为它用的;Waz易文君-文库范文网

  C、违反安全管理和操作规程、擅离职守从而导致火警、火灾损失轻微的;Waz易文君-文库范文网

  D、强迫其他员工违规操作的管理人员;Waz易文君-文库范文网

  E、发现火警,未及时依照紧急情况处理程序处理的;Waz易文君-文库范文网

  F、对保安部的检查未予以配合、拒绝整改的管理人员。Waz易文君-文库范文网

  (3)对任何事故隐瞒事实,不处理、不追究的或提供虚假信息的。Waz易文君-文库范文网

  (4)对违反消防安全管理导致事故发生(损失轻微的),但能主动坦白并积极协助相关部门处理事故、挽回损失的肇事者或责任人可视情况予以减轻或免予处罚。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇5

  一、社区各级消防组织应定期召开工作例会,传达上级的指示精神,研究解决社区消防工作中遇到的问题,部署下一阶段工作。遇重问题或突发性事件,各级消防组织应立即召开会议,研究对策和措施。Waz易文君-文库范文网

  二、社区消防安全领导小组每季度召开由成员单位参加的'联席会议,制定社区消防计划,解决重消防问题,布置近期消防工作。Waz易文君-文库范文网

  三、社区消防工作站每月召开一次例会,落实上级工作指示和要求,总结上月工作,布置本月工作。Waz易文君-文库范文网

  四、小区消防工作组每周召开一次例会,汇报上周工作情况,安排下周工作。Waz易文君-文库范文网

  五、每半年召开一次社区消防工作会议,向物业管理企业、业主员会、社区居民代表、消防志愿者、社区单位等通报社区消防建设情况,征求社区居民的意见和要求,不断完善社区的消防自我管理体系。Waz易文君-文库范文网

  六、每次消防会议都要做好会议记录,遇重问题可发会议纪要。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇6

  提示:厨房部所有设备均属于电、燃料器类产品,容易引发火灾及伤害事故。常发生事故的原因有:电器短路、打火、误操作和易燃的`原材料使用不当而引发火警或人身伤害事故,所以要求本部员工应遵循以下原则进行操作。Waz易文君-文库范文网

  一、专人专灶,启动前认真检查水、电、燃汽是否正常,确认无误后方可动用食品机械,燃汽灶点火时要火等汽,用完后及时关闭电源及燃汽开关。Waz易文君-文库范文网

  二、各种机电设备操作人员需经专业培训,合格后方能上岗。Waz易文君-文库范文网

  三、安全第一、预防为主,厨房工作间隙期间应有专人值班,厨房内严禁吸烟,严禁存放易爆和有毒的危险物品。Waz易文君-文库范文网

  四、开油锅过程中,注意控制油温,厨师不得随意离开,防止油锅着火,保证安全,发现险情立刻做出相应处理,并及时汇报行政总厨,由行政总厨报至店级领导。Waz易文君-文库范文网

  五、厨房内有规模相适应的消防设备和消防器材要精心爱护、定期检查、擦试,保证清洁有效。Waz易文君-文库范文网

  六、定期组织员工进行安全消防知识的学习及培训。Waz易文君-文库范文网

  七、每日工作结束后,认真检查设备的油、电、燃汽开关是否关闭,清除火灾隐患。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇7

  第一章总则Waz易文君-文库范文网

  第一条为加强门店消防工作,落实“预防为主,防消结合”的工作方针,依据《西安市防火安全工作管理规定》以及国家和西安市关于消防安全方面的法律法规和相关政策规定,结合门店实际情况,制定本制度,消防安全管理制度。Waz易文君-文库范文网

  第二章 组织管理Waz易文君-文库范文网

  第二条贯彻落实企业法人代表或委托代理人责任制,企业法人代表或委托代理人代表公司与上级管理部门签订年度《防火安全责任书》,门店主管领导负责组织实施工作。Waz易文君-文库范文网

  第三条门店安全委员会(简称“安委会”)负责防火安全的组织领导工作,安全管理办公室(简称“安全办”)负责防火安全的具体实施工作。Waz易文君-文库范文网

  第三章管理职责Waz易文君-文库范文网

  第四条安全办关于防火安全方面的职责:Waz易文君-文库范文网

  一、负责门店防火安全方面的法律法规的宣传教育工作,不断提高全体员工遵纪守法意识和防火安全的自觉性,落实公司防火安全责任制。Waz易文君-文库范文网

  二、贯彻执行国家和西安市关于消防方面的法律法规,制订门店防火安全制度并监督检查制度落实情况,对各事业部和管理部室防火安全情况进行日常性巡视检查,发现问题及时采取纠正和预防措施,减少或避免火灾事故,管理制度《消防安全管理制度》。Waz易文君-文库范文网

  三、每月定期、节假日以及重大政治活动期间,对各事业部和管理部室防火安全情况进行巡视检查,同时加大重点防火部位的巡视检查频度。发现问题应及时采取纠正和预防措施,对暂时难以消除的火灾隐患,应报公司主管领导并采取应急措施,对随时有可能发生火灾危险的部位或设施,有权责令有关部门和人员立即改正或者停止使用,确保门店的防火安全。Waz易文君-文库范文网

  四、负责建立和修订门店防火档案,以实现对防火安全责任的追溯。Waz易文君-文库范文网

  五、配合消防管理机关和地区安委会组织到公司进行的监督检查和验收工作或其他活动,对消防机关指出的隐患和提出的改进建议,应在规定时间内采取纠正和预防措施,并将结果报告消防机关。Waz易文君-文库范文网

  六、负责门店生产经营区域内防火安全责任事故的处理,或协助消防管理机关对门店生产经营区域内防火安全责任事故的处理。Waz易文君-文库范文网

  七、参与门店新建、改建、扩建项目中有关消防安全方面的设计方案审定工作和最终验收工作,并对施工过程的情况负有监督责任。Waz易文君-文库范文网

  八、负责门店出租房屋、出租场地的《安全协议书》的签订工作。实施消防安全监督管理职能Waz易文君-文库范文网

  九、负责对新到门店工作的员工进行上岗前的防火安全教育培训工作。Waz易文君-文库范文网

  十、负责定期对门店的防火物资、消防器材进行维护保养、检查、更换和增补工作。Waz易文君-文库范文网

  十一、安全值班和巡逻人员应坚守岗位,不得脱岗,并掌握防火和灭火基本知识。Waz易文君-文库范文网

  十二、负责《临时动火证》的审批和检查工作。Waz易文君-文库范文网

  十三、安全监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及处理情况记录,并由检查人员和被检查部门负责人签字,被检查部门负责人拒绝签字的,检查人员应当将情况记录在案,并向安全办及公司主管领导报告。Waz易文君-文库范文网

  第五条各事业部及管理部室关于防火安全方面的职责:Waz易文君-文库范文网

  一、负责对本部门员工进行防火安全方面的政策法规的宣传教育工作,不断提高本部门员工遵纪守法意识和防火安全的自觉性,落实与公司签订的《年度安全目标责任书》的工作和部门防火安全责任制。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇8

  一、杜绝一切火源。Waz易文君-文库范文网

  二、杜绝一切用电设备在库房内使用。Waz易文君-文库范文网

  三、库房管理员不得擅自带领其他人员进入药品库。Waz易文君-文库范文网

  四、技术人员到库房内领取仪器、药品时,管理员要严格监督其行为,防止任何意外情况发生。Waz易文君-文库范文网

  五、库房管理员要经常检查库房的环境,以便及时发现安全隐患,一旦发现,尽快排除。Waz易文君-文库范文网

  六、库房管理员应熟知消防设施的摆放位置,并能够熟练使用消防设施。Waz易文君-文库范文网

  七、药品库内的一切药品和仪器都应摆放整齐,过道畅通无阻,库房的每一个位置和角落人都能够直接靠近。Waz易文君-文库范文网

  八、对库房内易燃易爆等危险药品区管理员要张贴醒目的警示标识。Waz易文君-文库范文网

  八、断绝库房的'水源,以防漏水、发水等情况发生造成危害。Waz易文君-文库范文网

  九、进入室内前要打开通风扇进行通风,降低室内空气中挥发性物质的密度。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇9

  01、落实消防安全责任Waz易文君-文库范文网

  宾馆饭店应当依法建立并落实逐级消防安全责任制,明确各级、各岗位消防安全责任人及工作职责。Waz易文君-文库范文网

  宾馆饭店的法定代表人或者主要负责人对本单位消防安全工作负总责,统筹安排消防安全管理工作。属于消防安全重点单位的宾馆饭店应当确定一名消防安全工作专业人员为消防安全管理人,负责组织实施日常消防安全管理工作,主要履行制定落实消防安全制度,组织开展防火巡查和检查、火灾隐患整改、消防安全宣传教育培训、灭火和应急疏散演练等职责。Waz易文君-文库范文网

  02、组织开展防火检查Waz易文君-文库范文网

  宾馆饭店应当每月至少组织开展一次防火检查,做好检查记录,重点检查以下内容:Waz易文君-文库范文网

  (一)消防安全制度落实情况;Waz易文君-文库范文网

  (二)日常防火巡查工作落实情况;Waz易文君-文库范文网

  (三)重点工种人员及其他员工消防知识掌握情况;Waz易文君-文库范文网

  (四)消防控制室和消防安全重点部位的管理情况;Waz易文君-文库范文网

  (五)消防设施设备运行和完好有效情况;Waz易文君-文库范文网

  (六)厨房烟道、洗衣房排风道定期清洗情况;Waz易文君-文库范文网

  (七)电气线路、燃气管道定期检查情况;Waz易文君-文库范文网

  (八)火灾隐患整改和防范措施落实情况。对发现的消防安全问题,应当及时整改。Waz易文君-文库范文网

  03、落实每日防火巡查Waz易文君-文库范文网

  属于消防安全重点单位的宾馆饭店应当进行每日防火巡查,营业期间的防火巡查至少每两小时开展一次,并明确巡查人员和部位;其他单位可以根据需要组织防火巡查。重点巡查以下内容:Waz易文君-文库范文网

  (一)安全出口、疏散通道是否畅通;Waz易文君-文库范文网

  (二)安全疏散指示标志、应急照明是否完好、有效;Waz易文君-文库范文网

  (三)消防设施工作是否正常,灭火器材是否完好有效;Waz易文君-文库范文网

  (四)常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘门下是否堆放物品影响使用;Waz易文君-文库范文网

  (五)是否违章用火、用电、用油、用气;Waz易文君-文库范文网

  (六)消防控制室及设有值班的厨房、洗衣房、消防水泵房、锅炉房、配电房、发电机房等重点部位人员在岗在位情况;Waz易文君-文库范文网

  (七)娱乐场所、会议室、厨房、茶坊等区域使用或者营业结束后,应清除遗留火种,切断非必要电源、气源。对巡查发现的.问题要及时处理,落实整改和防范措施。Waz易文君-文库范文网

  04、加强消防设施管理Waz易文君-文库范文网

  宾馆饭店应当依照规定对建筑消防设施、器材进行维护保养和检测,确保完好有效。设有自动消防设施的,应当委托具有相应资质的消防技术服务机构进行维护保养,出具维保记录,每年至少全面检测一次。Waz易文君-文库范文网

  自动消防设施的各种联动控制设备应当处于正常工作状态,火灾自动报警、自动喷水灭火、防排烟系统应当设在自动状态,消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关应当处于自动位置(通电状态)。Waz易文君-文库范文网

  05、严格消防控制室管理Waz易文君-文库范文网

  宾馆饭店设有消防控制室的,工作人员应当持有行业特有工种职业资格证书,熟悉应急处置程序,能熟练操作消防设施,实行24小时专人值班制度,每班不少于两人,在值班期间严禁脱岗、擅离职守。Waz易文君-文库范文网

  消防控制室内应保存竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、系统图及安全出口布置图等纸质或电子档案资料,在明显位置张贴消防控制室管理制度和值班应急处置程序。值班人员接到火灾报警后,应当立即以最快方式确认;确认火灾后,立即确认联动控制开关处于自动状态,同时拨打119报警,并立即启动单位应急疏散和灭火预案。Waz易文君-文库范文网

  06、设置消防安全标识Waz易文君-文库范文网

  宾馆饭店的消防设施设备及器材应当设置规范、醒目的标识并用文字或图例标明操作使用方法;客房门后应设置疏散逃生线路示意图,并在客房显著部位设置消防安全警示、提示标识;在消防安全重点部位的显著位置和疏散通道、安全出口等处应设置消防警示、提示标识;在主要消防设施设备上应张贴维护保养、检测单位和维护保养、检测情况。Waz易文君-文库范文网

  07、开展消防安全教育培训Waz易文君-文库范文网

  所有员工应当了解本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施,会报警、会扑救初起火灾,会疏散逃生。属于消防安全重点单位的宾馆饭店应当每年至少开展一次全员消防安全教育培训,员工上岗、转岗前应当经过岗前消防安全培训。Waz易文君-文库范文网

  宾馆饭店应结合实际对公众开展消防宣传,如在客房电视、电脑设置开机消防安全提示等。Waz易文君-文库范文网

  08、建立重点单位微型消防站Waz易文君-文库范文网

  设有消防控制室且属于消防安全重点单位的宾馆饭店,应当配备必要的消防器材,建立重点单位微型消防站,积极开展防火巡查和初起火灾扑救等火灾防控工作。合用消防控制室的重点单位,可联合建立微型消防站。Waz易文君-文库范文网

  09、制定预案并开展消防演练Waz易文君-文库范文网

  宾馆饭店应当制定本单位灭火应急疏散预案。属于消防安全重点单位的宾馆饭店至少每半年进行一次演练,并结合实际,不断完善演练;其他单位应当结合本单位实际,至少每年组织一次演练。客房、厨房、锅炉房、配电房、洗衣房、库房等场所应当分别制定针对性预案,明确每班次、每岗位人员及其报警、疏散、扑救初起火灾的职责,并定期组织演练。Waz易文君-文库范文网

  10、禁止行为。Waz易文君-文库范文网

  宾馆饭店应当严禁下列行为:Waz易文君-文库范文网

  (一)使用未经消防行政许可或者备案的建筑、场所;Waz易文君-文库范文网

  (二)违法新建、改建、扩建(含室内外装修、建筑保温、用途变更);Waz易文君-文库范文网

  (三)采用夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板搭建有人员居住或者活动的建筑;Waz易文君-文库范文网

  (四)采用聚氨酯泡沫等易燃材料进行室内装修装饰;Waz易文君-文库范文网

  (五)占用、堵塞、封闭消防车道、疏散通道、安全出口;Waz易文君-文库范文网

  (六)在外窗设置影响逃生、疏散的广告牌或其他障碍物;Waz易文君-文库范文网

  (七)违规储存、使用易燃易爆物品,燃放烟花爆竹;Waz易文君-文库范文网

  (八)擅自关闭、停用消防设施。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇10

  一、学校成立消防安全管理机构,校长是消防安全责任人,主管副校长是消防安全管理人。负责拟订消防工作计划,组织实施日常消防安全的检查、监督和隐患整改工作。Waz易文君-文库范文网

  二、学校治保会是消防管理职能部门,治保会成员和学校电工是兼职消防管理员,分工负责各功能楼的防火巡查、检查,安全疏散设施和消防器材的管理。每月至少进行一次检查,并填写《安全检查记录表》,发现问题,必须及时报修。Waz易文君-文库范文网

  三、治保会要建立消防器材档案资料,记明配置类型、数量、设置位置、检查维修人员、更换药剂的时间等有关情况。并定期对灭火器进行维护保养和维修检查。Waz易文君-文库范文网

  四、学生处应通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。组织进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训,掌握用电常识、灭火常识和报警;制定学生宿舍应急疏散预案,使学生明确疏散逃生路线等常识。Waz易文君-文库范文网

  五、办公室负责消防设施、器材维护管理;用火、用电安全管理;燃气和电气设备的检查和管理;火灾隐患整改等工作。Waz易文君-文库范文网

  六、化学实验室必须遵守国家有关规定,对易燃易爆危险品的存储实行严格的消防安全管理。Waz易文君-文库范文网

  七、一旦发生火灾时,应当立即实施灭火和应急疏散预案,务必做到及时报警,迅速扑救火灾,及时疏散人员。Waz易文君-文库范文网

  八、学校将消防安全工作纳入内部检查、考核、评比内容。对在消防工作中成绩突出的个人,给予表彰奖励。对未依法履行消防安全职责或者违反单位消防安全制度的行为,依照有关规定对责任人员给予行政纪律处分。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇11

  1. 消防宣传教育能加强酒店员工的防火意识,认识防火的重要性,处理火警的原则:任何火警的信息都必须认为是真的,有关人员必须第一时间奔赴现场,进行察看或补救;Waz易文君-文库范文网

  2. 宣传教育的内容包括:消防规章制度、防火的重要性、防火先进事迹和案例等;Waz易文君-文库范文网

  3. 宣传教育可采取印发消防资料、图片,组织人员学习,请专人讲解,实地模拟消防演练等方式进行;Waz易文君-文库范文网

  4. 义务消防员的培训工作由保安部具体负责,各部门协助进行;Waz易文君-文库范文网

  5. 保安部全体员工均为义务消防员,其他部门按人数比例培训考核后定为酒店义务消防员;Waz易文君-文库范文网

  6. 保安部主管负责拟定培训计划,由保安部保安助理协助定期、分批对酒店员工进行消防培训;Waz易文君-文库范文网

  7. 消防培训的内容包括:Waz易文君-文库范文网

  7.1. 了解酒店消防要害重点部位:配电房、保安部、煤气库、货仓、厨房、锅炉房、客房、商场等;Waz易文君-文库范文网

  7.2. 了解酒店各种消防设施的情况,掌握灭火器的安全使用方法;Waz易文君-文库范文网

  7.3. 火灾时扑救工作的知识和技能,自救知识和技能;Waz易文君-文库范文网

  7.4. 组织观看实地消防演练,进行现场模拟培训;Waz易文君-文库范文网

  8. 培训后,进行书面知识和实际操作技能考核,合格者发给证书,并挑选优秀者给以奖励;Waz易文君-文库范文网

  9. 防火检查是发现和清除火警隐患,落实消防措施,预防火灾事故的重要手段;Waz易文君-文库范文网

  10. 防火检查分为三个方面:Waz易文君-文库范文网

  10.1. 保安部人员巡视检查,发现隐患,及时指出和帮助处理;Waz易文君-文库范文网

  10.2. 各部门人员的分级检查。第一级是班组人员每日自查;第二级是部门主管重点检查;第三级是部门经理组织人员全面检查或独自进行抽查;Waz易文君-文库范文网

  10.3. 当地消防监督机关的定期检查;Waz易文君-文库范文网

  11. 防火检查的内容:Waz易文君-文库范文网

  11.1. 员工对防火安全的意识和重视程度;Waz易文君-文库范文网

  11.2. 各部门安全防火规章制度、操作规范健全,防火设备齐全;Waz易文君-文库范文网

  11.3. 各部门人员按安全防火规范的程序进行操作;Waz易文君-文库范文网

  11.4. 各种设备、物品(尤其是易燃 易爆品)的存放符合防火的安全要求。Waz易文君-文库范文网

  12. 酒店员工一旦发现有火警,能自己扑灭的,立即采取措施,根据火警的性质,就近使用水或灭火器材进行扑救;Waz易文君-文库范文网

  13. 火势较大,在场人员又不懂扑救方法的,应立刻通知就近其他人员或巡查的保安员进行扑灭工作;Waz易文君-文库范文网

  14. 若火势发展很快,无法立刻扑灭时,应立刻通知消防监控中心,执行火灾处理的扑救管理制度.Waz易文君-文库范文网

  15. 消防监控中心由保安部人员24小时值班,如听到铃响报警,应立即通知保安部、工程部,迅速到报警点检查。Waz易文君-文库范文网

  16. 如发生火灾,值班员应立即先将总电掣关闭,切断电流,防止爆燃,情况严重紧急边抢救边灭火,边报消防火警和办公室电话,报警时要准确清楚地说明单位,街道、门牌、报警人姓名及联系电话,待消防队把情况听清楚后才可放下电话筒,同时报警人或保安部人员要到路口,通道接应消防车赴现场救火。Waz易文君-文库范文网

  17. 各部门员工知道酒店有失火,领导应带头正确使用灭火工具,应及时赶到失火现场参加扑救,准备灭火的消防栓或立即使用消防栓灭火,有领导在场由领导指挥,如领导不在时,则由在场员工商量决定,做出果断的措施,立即灭火。Waz易文君-文库范文网

  18. 如发生着火、大火,知情不报或不坚守岗位离开现场,临阵脱逃者,按其情况严重程度给予行政处分,并追究事故责任。Waz易文君-文库范文网

  19. 学习消防知识,人人懂得用消防器具和设备,每月检查一次消防设备,地下消防栓和消防水泵,保证灵活好用。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇12

  一、防火安全检查制度Waz易文君-文库范文网

  1、日常消防检查可结合安全生产检查进行。Waz易文君-文库范文网

  2、项目部防火检查每月不少于一次,由项目部防火责任人组织执行。Waz易文君-文库范文网

  3、岗位防火检查由操作工结合清洁卫生、文明生产对本岗位的防火安全随时进行检查。Waz易文君-文库范文网

  4、对查出的火险隐患要定时整改,本部门难以解决的要及时按级上报。Waz易文君-文库范文网

  5、安全部门要把每次安全检查的情况进行记录,把火险隐患的整改措施备案并存于防火档案。Waz易文君-文库范文网

  二、项目部防火责任人职责Waz易文君-文库范文网

  1、负责对本项目部的防火安全教育工作,普及消防知识,保证各项防火安全制度的贯彻执行。Waz易文君-文库范文网

  2、每月组织一次防火安全检查,发现隐患立即督促整改。Waz易文君-文库范文网

  3、配制本项目部的消防器材,保证器材完整好用,不得随便挪用。Waz易文君-文库范文网

  4、本项目部内发生火灾事故,必须负责查明原因,分清责任,对事故责任者提出处理意见,并及时上报公司。Waz易文君-文库范文网

  5、每季度召开各班组防火责任人会议,分析防火安全工作情况,布置下季的防火安全工作。Waz易文君-文库范文网

  三、班组级防火责任人职责Waz易文君-文库范文网

  1、落实项目部所布置的防火工作,检查和监督本班组人员执行防火安全制度情况。Waz易文君-文库范文网

  2、负责检查本班组成员所操作电气机械设备的防火安全装置,运转和安全使用,并监督和检查易爆物品的使用管理工作。Waz易文君-文库范文网

  3、督促做好本班组日常防火安全检查工作,发现问题及时处理。Waz易文君-文库范文网

  4、发生事故立即补救,并及时向项目部防火责任人汇报。Waz易文君-文库范文网

  四、易燃、易爆、剧毒物品管理制度Waz易文君-文库范文网

  1、漆类、油类、香蕉水类等到各种易燃品进工地后必须立即进专用仓库,并按指定位置存放,各领用部门严格控制限额领料,施工现场内易燃品不宜存放过量,不用物品应退回仓库,不准到处乱放。Waz易文君-文库范文网

  2、氧气要注意安全运输,进工地后由电焊部门负责保管,氧气瓶使用后应做好标记,不准乱放。Waz易文君-文库范文网

  3、如有违者或不负责任而造成损失,根据情节轻重给予处分。Waz易文君-文库范文网

  五、焊工防火安全管理制度Waz易文君-文库范文网

  1、焊工必须经过专门培训,经考核合格后,持证上岗。Waz易文君-文库范文网

  2、焊工在工地现场操作时,必须按有关规定要求执行,严格执行动火审批制度。Waz易文君-文库范文网

  3、对存有危险性物资的场所,焊工应采取相应的防爆电气设备,掌握防爆电气设备的原理。Waz易文君-文库范文网

  六、仓库保管员防火安全管理制度Waz易文君-文库范文网

  1、仓库内物资储存要分类、分堆、分垛,各类物资需标有标识,主通道不小于1.5m,次通道不小于0.5m,严禁超储。Waz易文君-文库范文网

  2、仓库要有足够的消防器材和充足的消防水源,在消防设施的附近严禁堆放其他物品,仓库职工会使用各类消防器材。Waz易文君-文库范文网

  3、仓库内要保持清洁,可燃废物要及时清除。Waz易文君-文库范文网

  七、消防器材的管理制度Waz易文君-文库范文网

  1、消防器材要放在指定位置,不准随意移动和挪作他用。Waz易文君-文库范文网

  2、要加强检查和保养,每月检查一次,每半年保养一次,发现消防器材损坏,缺少应及时上报,并及时恢复良好。Waz易文君-文库范文网

  工程公司盖章:Waz易文君-文库范文网

  负责人签字:Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇13

  一、药库防火制度Waz易文君-文库范文网

  药库应在独立设立,不得与门诊部、病房等人员密集场所毗连。乙醇、甲醛、乙醚、丙酮等易燃、易爆危险性药品应另设危险品库,并与其他建筑物保持符合规定的安全间距,危险性药品应按化学危险物品的分类原则分类隔离存放。Waz易文君-文库范文网

  存放量大的中草药库中,中草药药材应定期摊手,注意防潮,预防发热自燃。Waz易文君-文库范文网

  药库内禁止烟火。库内电气设备的安装、使用应符合防火要求。药库内不得使用60W以上白炽灯、碘钨灯、高压汞灯及电热器具。灯具周围0.5m内及垂直下方不得由可燃物;药库用电应在库房外或值班室内设置热水管或暖气片,如必须设置时,与易燃可燃药品应保持安全距离。Waz易文君-文库范文网

  二、 药房防火Waz易文君-文库范文网

  药房应设在门诊部或住院部的底层。对易燃危险药品应限量存放,一般不得超过一天用量,以氧化剂配方时应用玻璃、瓷质器皿盛装,不得采用纸质包装。药房内化学性能相互抵触或相互产生强烈反应的药品,要分开存放。盛放易燃液体的玻璃器皿应放在专用药架底部,以免破碎、脱底引起火灾。Waz易文君-文库范文网

  药房内的废弃纸盒、不应随地乱丢,应集中在专用筒篓内,集中按时请清除。Waz易文君-文库范文网

  药房内严禁烟火。照明灯具、开关、线路的安装、敷设和使用应符合相关防火规定。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇14

  1、成立消防安全领导小组,负责日常防火宣传,管理和维护本单位所属的灭火器材,检查火险隐患和组织整改工作,切实加强消防工作的领导。Waz易文君-文库范文网

  2、加强全体师生的防火安全教育,提高师生的防火意识的遵守消防法规的自学性,明确“预防和扑救火灾是全社会的.共同责任”,每个单位和个人都必须依法做好防火工作。Waz易文君-文库范文网

  3、利用黑板报、墙报、广播、班会课广泛宣传消防法和防火安全知识。Waz易文君-文库范文网

  4、制定消防管理制度,制定突发安全疏散方案,并定期组织疏散演练。Waz易文君-文库范文网

  5、建立全员防火安全责任制度,全体教师都应当熟知必要的消防安全知识,会拨火警电话、会使用灭火器材、会组织学生疏散,每位老师都要熟悉各班、各功能室的学生的疏散线路。使每个教师都必须做到“三懂三会”即:懂本校火灾的危险性;懂预防措施;懂扑救方法。会处理险肇事故;会扑灭初起火灾;会报警。Waz易文君-文库范文网

  6、每条安全通道装上标志牌,每人每个部室配置灭火器,保证消防设施、设备完好、有效。Waz易文君-文库范文网

  7、消防设施、器材不得挪作他用,严防损坏、丢失。Waz易文君-文库范文网

  8、楼梯、走道和安全出口等部位要保持畅通无阻,不得擅自封闭,不得堆放物品,每天值日教师把检查楼梯、通道、安全出口等工作作为值日重点工作之一。Waz易文君-文库范文网

  9、不得将带有火种的杂物丢入垃圾桶,严禁在校内烧废纸杂物。Waz易文君-文库范文网

  10、各场所要做好通风排气工作,有利于降温、防爆。Waz易文君-文库范文网

  11、每学期做好两次消防设施检查工作,做到及时维修、及时保养。Waz易文君-文库范文网

  消防安全管理制度校内消防安全重点单位(部位)应当进行每日防火巡查。巡查的资料主要包括:Waz易文君-文库范文网

  (一)用火、用电有无违章状况;Waz易文君-文库范文网

  (二)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好;Waz易文君-文库范文网

  (三)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;Waz易文君-文库范文网

  (四)常闭式防火门是否处于关掉状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用;Waz易文君-文库范文网

  (五)消防安全重点部位的人员在岗状况;Waz易文君-文库范文网

  (六)学生宿舍夜间防火巡查不少于2次。Waz易文君-文库范文网

  (七)其他消防安全状况。Waz易文君-文库范文网

  防火巡查人员应当及时纠正消防违章行为,妥善处置火灾隐患,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警、通知人员疏散、及时扑救。Waz易文君-文库范文网

  防火巡查应当填写巡查记录,巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇15

  一、消防安全教育、培训Waz易文君-文库范文网

  1、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度,做到依法治火。Waz易文君-文库范文网

  2、定期对员工进行消防安全教育培训。Waz易文君-文库范文网

  3、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。Waz易文君-文库范文网

  4、对新员工进行岗前消防培训,经考试合格后方可上岗。Waz易文君-文库范文网

  5、中控室等特殊岗位员工要进行专业培训,经考试合格,持证上岗。Waz易文君-文库范文网

  二、防火巡查、检查Waz易文君-文库范文网

  1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,落实巡查检查制度。Waz易文君-文库范文网

  2、消防大队每日对消防设施进行防火巡查。每月进行一次全面的防火检查并追踪日常巡检情况,并做好记录。Waz易文君-文库范文网

  3、检查中发现火灾隐患,检查人员应填写防火检查记录,并上报技术中心,及时排除火灾隐患及整改。Waz易文君-文库范文网

  三、消防设施、器材维护管理Waz易文君-文库范文网

  1、消防设施日常使用管理由物业公司负责,物业公司定期检查消防设施的使用状况,保持设施整洁、卫生、完好。Waz易文君-文库范文网

  2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防维保公司负责,根据合同要求定期检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录,听取值班人员意见,发现异常及时安排维修,使设备保持完好的技术状态。Waz易文君-文库范文网

  四、安全疏散设施管理Waz易文君-文库范文网

  1、保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道,严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。Waz易文君-文库范文网

  2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。Waz易文君-文库范文网

  3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态,并定期组织检查、测试、维护和保养。Waz易文君-文库范文网

  4、严禁在工作期间将安全出口上锁。Waz易文君-文库范文网

  5、严禁工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。Waz易文君-文库范文网

  五、中控室管理制度Waz易文君-文库范文网

  1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能,保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。Waz易文君-文库范文网

  2、做好消防值班记录和交接班记录,处理消防报警电话。Waz易文君-文库范文网

  3、按时交接班,做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续,值班人员不得擅自离岗。Waz易文君-文库范文网

  4、发现设备故障时,应及时报告技术中心,并及时修复。Waz易文君-文库范文网

  5、非工作所需,不得使用中控室内线电话,非中控室值班人员禁止进入值班室。Waz易文君-文库范文网

  6、上班时间不准在消控中心上网、抽烟、睡觉、看书报等,离岗应做好交接班手续。Waz易文君-文库范文网

  7、发现火灾时,迅速按灭火预案紧急处理,并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。Waz易文君-文库范文网

  六、火灾隐患整改Waz易文君-文库范文网

  1、在防火安全检查中,应对所发现的火灾隐患进行逐项登记,限期整改并将隐患情况上报技术中心,同时要做好隐患整改情况记录。Waz易文君-文库范文网

  2、在火灾隐患未消除前,各部门应当落实防范措施,确保隐患整改期间的.消防安全,对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案,及时向技术中心报告。Waz易文君-文库范文网

  3、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患,应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函,报送公安消防机构。Waz易文君-文库范文网

  七、灭火和应急疏散预案演练制度Waz易文君-文库范文网

  1、组织制定符合实际情况的详尽可行的灭火和应急疏散预案。Waz易文君-文库范文网

  2、组织全员学习和熟悉灭火和应急疏散预案。Waz易文君-文库范文网

  3、每次组织预案演练前应精心开会部署,明确分工。Waz易文君-文库范文网

  4、按照制定的应急预案,至少每半年进行一次演练。Waz易文君-文库范文网

  5、演练结束后应召开讲评会,认真总结预案演练的情况,发现不足之处应及时修改和完善预案。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇16

  一、按照国家消防法律法规和上级有关文件精神,具体负责辖区内的消防安全工作。Waz易文君-文库范文网

  二、组织社区居民、物业管理企业和社区单位从业人员参加消防安全教育、培训,进行灭火逃生演练,提高自防自救能力能力。Waz易文君-文库范文网

  三、做好消防教育室、消防宣传栏的'日常维护管理和内容的更新工作。Waz易文君-文库范文网

  四、组织物业管理企业消防安全员、居民楼组长、社区消防志愿者等开展消防安全检查、宣传,落实整改措施,并督促跟踪整改。Waz易文君-文库范文网

  五、检查物业管理企业、社区单位落实消防安全管理制度的情况。Waz易文君-文库范文网

  六、经常检查辖区内的各种消防设施和器具是否完好有效,并督促物业管理企业做好维护保养工作。Waz易文君-文库范文网

  七、协助有关部门做好火灾调查及善后处理工作。Waz易文君-文库范文网

  八、负责制定和完善社区消防安全管理制度,并建立社区消防工作台帐。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇17

  一、贯彻“预防为主,防消结合”的方针Waz易文君-文库范文网

  1、关于消防工作,我国已有相应的法律法规,如《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国治安管理处罚条例》等,各班要认真学习这些法律法规,并严格按法律法规的要求做好消防工作,确保师生生命财产的安全。Waz易文君-文库范文网

  2、预防为主的含义是查隐患,找漏洞,防患于未然。诸如校园建筑的配电箱、电路、电线的布局,易燃品的堆放,建筑物的安全出口等。Waz易文君-文库范文网

  3、防消结合的含义是购置消防器材、配备专兼职人员、研究总结、推广普及消防知识和技术,以防止火灾事故发生。在火灾发生时,最大限度地减少损失。Waz易文君-文库范文网

  二、制订消防职责书,落实消防职责制Waz易文君-文库范文网

  依据《中华人民共和国消防法》,有以下消防工作职责:Waz易文君-文库范文网

  1、制定消防安全制度和消防安全操作规程。Waz易文君-文库范文网

  2、实行防火安全职责制,确定本单位的.消防安全职责人。Waz易文君-文库范文网

  3、针对学校实际、特点,对师生员工进行消防宣传教育。Waz易文君-文库范文网

  4、组织防火检查,及时消除火灾隐患。Waz易文君-文库范文网

  5、按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志和疏散应急照明装置,并定期组织检查、维修,确保消防设施和器材完好、有效。Waz易文君-文库范文网

  6、保障疏散通道、安全出口畅通,并设置贴合国家规定的消防安全疏散标志。Waz易文君-文库范文网

  7、学校与班主任、住校生管理教师签订安全职责书,在落实消防职责制的过程中,务必掌握以下工作状况,确保消防工作落到实处:学校师生员工消防安全教育和培训状况;防火检查制度的制定和落实状况以及火灾隐患的整改状况;消防安全重点部位的确定和管理状况;易燃易爆危险物品存放场所防火防爆措施的落实状况。Waz易文君-文库范文网

  三、抓好消防宣传,提高防火意识Waz易文君-文库范文网

  消防宣传的目的在于提高学校的防火意识,在每学期开学初召开安全教育大会,在每年“安全教育日活动”、“119”消防日抓好消防宣传,在平时还应把消防知识的资料纳入教学计划中,同时利用主题班会、队会和升旗仪式对师生进行消防常识的教育,增强其处理火灾突发事故的应变潜力和自救潜力。Waz易文君-文库范文网

  四、消防督查Waz易文君-文库范文网

  消防监督检查的形式主要有:Waz易文君-文库范文网

  1、定期监督检查和抽样性监督检查。Waz易文君-文库范文网

  2、对校内公众聚集场所和大型活动举办前的消防监督检查。Waz易文君-文库范文网

  3、对校内违规违法使用电器设备的监督检查。Waz易文君-文库范文网

  4、针对重大节日、重大活动、火灾多发季节、开学前和放寒暑假前的消防监督检查。Waz易文君-文库范文网

  5、其他根据需要进行的专项监督检查。Waz易文君-文库范文网

  6、校内的教学楼、实验室、食堂、礼堂、图书室、供电设施、会议室、多媒体教室、中心机房等集中区是火灾隐患检查的重点区域。Waz易文君-文库范文网

  7、要利用寒暑假的空档对以上重点消防场所,进行集中检查、维护、保养,以备开学行课时安全使用。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇18

  一、公司应加强灭火、应急疏散预案的制定工作,每年应对公司有关变更情况进行全面修订。Waz易文君-文库范文网

  二、公司应按照灭火和应急疏散预案进行演练,每年演练不少于二次。Waz易文君-文库范文网

  三、进行消防演练时,应当设置明显标识并事先告知演练范围人员。Waz易文君-文库范文网

  四、灭火和应急疏散预案内容包括:组织机构(灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组);报警和接警处置程序;应急疏散的组织程序和措施;扑救初起火灾的程序和措施。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇19

  一、防火工作依据“预防为主,防消结合”的方针,本着自救的原则,依靠农贸市场内各租户实行综合治理,并接受公安消防局的领导和监督。Waz易文君-文库范文网

  二、农贸市场的防火管理实行分区、分工负责制,落实有关防火措施。Waz易文君-文库范文网

  三、值班人员要忠于职守,认真履行工作任务,切实抓好消防器材的使用和维护保养工作。Waz易文君-文库范文网

  四、认真组织员工开展消防知识、理论和各种消防安全法律、法规的学习,以及各种技能的教育和培训,充分发挥自身的主动性。Waz易文君-文库范文网

  五、为及时发现险情,值班人员必须进行消防值班巡逻,经常检查防火安全工作,纠正消防违章,整改火灾隐患,严禁将危险品带入本市场。对各种设施进行经常性的隐患检查,发现问题及时解决。Waz易文君-文库范文网

  六、制定切实可行的消防安全应急预案,并认真组织员工和广大经营户应急疏散预案的实施和演练,进一步提高广大经营户学习消防“四个能力”。Waz易文君-文库范文网

  七、值班人员必须认真负责,发现安全隐患及时报告,发生火灾积极组织参加补救,对存在的安全隐患及时予以清除,对于安全生产、消防部门责令限期整改的`安全隐患应在规定的时间内改正,并书面报告整改情况。Waz易文君-文库范文网

  八、加强农贸市场安全用电管理,疏通消防通道,严禁违规用火、用电,管理消防器材设备,定期检查,确保各类器材和装置处于良好状态,安全防火通道(包括过道、楼梯、安全出口)要时刻保持畅通,任何单位和个人不得占用,严禁在消防通道上停放车辆及堆放杂物,不得擅自封闭安全出口, 不得损坏消防设施和器材,妥善维护楼梯、过道和安全出口的安全疏散指示、事故照明等设施设备,凡因个人或操作不当造成安全事故的,将依法追究具体责任人的法律责任。Waz易文君-文库范文网

  九、建立健全消防安全管理档案,消防安全管理档案包括消防安全基本情况和经营管理情况,并根据情况变化及时更新。Waz易文君-文库范文网

  十、监督动火作业,动火时必须做到“七不”“四要”、“一清”。Waz易文君-文库范文网

  十一、消防设施停水、停电原则上不过夜。特殊原因需要过夜,必须经有关主管部门同意,并及时通知客户加强防范。Waz易文君-文库范文网

  十二、市场内所有人员有责任和义务在发现火灾后按程序进行处理,情况严重难以扑灭的,应及时打“119”电话求救,并协助维持火场秩序,配合对事故进行处理。Waz易文君-文库范文网

  十三、租户应自觉遵守电器安全使用规定,使用符合国家标准的电器设施,严禁超负荷使用电器、乱拉电气线路,严禁擅自拆、改、装电气设施和用具。Waz易文君-文库范文网

  十四、市场管理部门对违章用火、用电、电气焊或损坏消防设施器材的行为,坚决制止并向有关部门报告。Waz易文君-文库范文网

  十五.严禁经营和未经批准而私自贮存烟花炮竹、炸药、汽油、天那水等易燃易爆物品,以及各类剧毒物品,严禁燃放烟花炮竹。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇20

  甲方(公章):____________Waz易文君-文库范文网

  乙方(公章):____________Waz易文君-文库范文网

  依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:___Waz易文君-文库范文网

  第一条 工程概况Waz易文君-文库范文网

  1.工程名称:____________Waz易文君-文库范文网

  2.工程地点:____________Waz易文君-文库范文网

  第二条 承包范围:___Waz易文君-文库范文网

  第三条 工程承包方式:____________Waz易文君-文库范文网

  第四条 合同工期Waz易文君-文库范文网

  开工日期:____________Waz易文君-文库范文网

  竣工日期(工程经消防部门验收合格,并出具消防验收合格证的时间):____________Waz易文君-文库范文网

  第五条 工程造价、付款方式及价款调整Waz易文君-文库范文网

  工程造价:____________Waz易文君-文库范文网

  付款方式:____________Waz易文君-文库范文网

  价款调整:____________Waz易文君-文库范文网

  第六条 工程质量及验收标准Waz易文君-文库范文网

  1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。Waz易文君-文库范文网

  2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-.《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(XX年版)gb50261-1996.《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。Waz易文君-文库范文网

  第七条 安全施工Waz易文君-文库范文网

  1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。Waz易文君-文库范文网

  2.乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。Waz易文君-文库范文网

  第八条 质量保修Waz易文君-文库范文网

  1.本工程免费质量保修期限为_________年,终身维护保养。Waz易文君-文库范文网

  2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。Waz易文君-文库范文网

  3.在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。Waz易文君-文库范文网

  4.保修金支付方法Waz易文君-文库范文网

  4.1 质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。Waz易文君-文库范文网

  4.2 在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在第二条规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。Waz易文君-文库范文网

  4.3 在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。Waz易文君-文库范文网

  第九条 双方的权利和义务Waz易文君-文库范文网

  1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。Waz易文君-文库范文网

  2.乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。Waz易文君-文库范文网

  3.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。Waz易文君-文库范文网

  4.乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。Waz易文君-文库范文网

  5.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后,乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料,切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。Waz易文君-文库范文网

  第十条 违约责任、索赔Waz易文君-文库范文网

  1.甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2‰的违约金。Waz易文君-文库范文网

  2.工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外。Waz易文君-文库范文网

  3.工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。Waz易文君-文库范文网

  4.由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。Waz易文君-文库范文网

  5.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。Waz易文君-文库范文网

  6.乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。Waz易文君-文库范文网

  第十一条 争议的解决Waz易文君-文库范文网

  本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。Waz易文君-文库范文网

  第十二条 其他约定Waz易文君-文库范文网

  1.本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。Waz易文君-文库范文网

  2.本合同自双方签盖章之日起生效。Waz易文君-文库范文网

  3.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。Waz易文君-文库范文网

  甲方(公章):____________乙方(公章):____________Waz易文君-文库范文网

  法定代表人:____________  法定代表人:____________Waz易文君-文库范文网

  委托代理人:____________     委托代理人:____________Waz易文君-文库范文网

  合同经办人:____________   合同经办人:____________Waz易文君-文库范文网

  电话:____________ 电 话:____________Waz易文君-文库范文网

  传真:____________ 传 真:____________Waz易文君-文库范文网

  开户银行:____________    开户银行:____________Waz易文君-文库范文网

  帐  号:____________  帐 号:____________Waz易文君-文库范文网

  通讯地址:____________ 通讯地址:____________Waz易文君-文库范文网

  邮政编码:____________ 邮政编码:____________Waz易文君-文库范文网

  签订时间:____________年___月___日 签订时间:___ _________年___月___日Waz易文君-文库范文网

  协议签订地:____________协议签订地:____________Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇21

  一、总则Waz易文君-文库范文网

  1、根据国家和公司有关消防法规和管理规定精神,结合我矿实际情况,为做好防火工作,保护企业和个人的生命财产不受损失,特制定我矿防火工作实施细则。Waz易文君-文库范文网

  2、防火工作要重点贯彻“以防为主、防消结合”的方针,将火灾隐患消灭于未然。Waz易文君-文库范文网

  3、本细则在矿长统一领导下,由矿防火领导小组贯彻执行和监督检查。Waz易文君-文库范文网

  二、火灾预防Waz易文君-文库范文网

  1、新建、改建和扩建的房屋、仓库、车库、油库等建筑物的消防设施,必须按着国家有关规定(消防法规)执行Waz易文君-文库范文网

  2、物资仓库、油库、车库及存有其它易燃、易爆物资的库房、场地、要设有严禁明火和禁止吸烟的标志。Waz易文君-文库范文网

  3、厂房、车间、仓库、油库、车库、船只、车辆及存有易燃易爆物资的库房、场地,根据存放不同性质的易燃物资,要配备相应足够的'消防器材等灭火设施。Waz易文君-文库范文网

  4、露天堆放的物资、设备,不准堵塞消防通道。Waz易文君-文库范文网

  5、易燃易爆物资要有专库保管,严禁同其它物资混放在同一库房。Waz易文君-文库范文网

  6、需用明火的生产单位、车间、部位,要严守防火规定和安全操作规程。在生火前要严格检查用火部位周围是否有易燃物,如发现有易燃物资,清除后方可点火生产。用完火要立即将火熄灭,同时要认真检查是否有余火隐患,发现问题要立即排除,人走火灭。防火工作实施细则Waz易文君-文库范文网

  7、一切用电设施统由矿供应设备科管理,任何部门和个人严禁擅自安装、增设和拆卸电器设备。Waz易文君-文库范文网

  8、职工使用的液化气罐,有关部门要定期进行安全检查,发现有不符合安全规定的,要立即停止使用并交有关部门处理。Waz易文君-文库范文网

  9、冬季取暖设施,在点火前要经安全检查,符合防火要求后方可生火。同时要明确防火负责人,制定防火制度,落实防火岗位责任,做到生火有人管,人走火灭。Waz易文君-文库范文网

  10、各部位配备的消防器材、设备、工具等,平时不准任何人和任何单位动用。Waz易文君-文库范文网

  11、各单位对所属部位配备的消防器材要经常检查、保养和定期更换,时刻保持有效状态。Waz易文君-文库范文网

  12、矿区或各工业场所,应设禁火禁烟标志。Waz易文君-文库范文网

  13、防火工作人人有责。全矿职工要自觉遵守防火规定,积极主动维护防火规定,发现火灾隐患和违反防火规定的要立即报告、处理和制止。Waz易文君-文库范文网

  三、防火领导组织和抢救Waz易文君-文库范文网

  1、矿内设防火领导小组,负责领导全局防火工作。防火领导小组下设办公室,办公室设在保卫科,负责处理日常工作。Waz易文君-文库范文网

  2、各科室、各车间、组室,均为灭火抢救组织,各部门的领导均系灭火抢救组织领导。一旦发生火警各部门的领导要立即组织本部门职工进行扑救。Waz易文君-文库范文网

  3、党委所属党支部的党员、青年,救火抢险突击队。一旦发生火警党委和党支部领导要立即组织党员、青年进行抢救。Waz易文君-文库范文网

  4、各单位领导均系为本部门的防火负责人,各部门的直接用火者及当班班长、车间负责人均为直接用火责任者。各部门的领导要经常教育本部门职工做好防火工作。各部门的直接用火责任者要严格履行用火用电操作规程和防火制度。Waz易文君-文库范文网

  5、矿区设兼职职护火员、矿区家属住宅区设专职治安防火员,负责所管区域的防火宣传教育和监督检查工作。Waz易文君-文库范文网

  6、在火灾现场进行灭火抢救时,一切要听从公安消防人员的指挥;如公安消防人员不在,火警现场人员要果断采取灭火措施,立即组织抢救和报告。Waz易文君-文库范文网

  四、火灾处理Waz易文君-文库范文网

  1、发生火灾时,除立即组织扑救外,并要维护火灾现场的治安程序和保护好火灾现常Waz易文君-文库范文网

  2、发生火灾事故后,要积极协助公安消防部门进行火灾调查和报告火灾事故。Waz易文君-文库范文网

  3、对受灾者,要做好善后处理。如实报告灾情。Waz易文君-文库范文网

  五、奖励与惩罚Waz易文君-文库范文网

  1、在消防工作中,有下列先进单位和个人,由主管部门报请局或者公安消防部门给予表彰和奖励。Waz易文君-文库范文网

  (1)、重视消防安全工作,消防安全措施落实的好,有制度、有措施,能积极消除火灾隐患,无火灾事故的单位。Waz易文君-文库范文网

  (2)、发现火警,能及时组织扑救,避免重大损失发生做现贡献者。Waz易文君-文库范文网

  (3)、模范地遵守消防法规和局制定的防火实施细则,敢于向违反防火规定的人做斗争,及时消除火灾隐患,避免火灾发生者。Waz易文君-文库范文网

  (4)、对防火工作研究和消防技术革新有显著成绩者。Waz易文君-文库范文网

  2、违反消防法规和本实施细则,有下列情行之一的给予行政纪律处分或者经济处罚:Waz易文君-文库范文网

  (1)、不按消防规定办事,无防火制度、措施,对消防工作极不重视的单位;Waz易文君-文库范文网

  (2)、发生火警、火灾不组织扑救和逃避救火者;Waz易文君-文库范文网

  (3)、防火负责人不履行职责,不进行防火工作监督检查,发生火警和火灾事者;Waz易文君-文库范文网

  (4)、家长对未成年子女不进行防火教育、不监护,经常玩火并造成损失者,罚监护人;Waz易文君-文库范文网

  (5)、平时擅自动用消防器材、消防工具和防火标志影响救火者;Waz易文君-文库范文网

  3、违反消防法规和本细则规定,造成火灾事故损失,严重触犯刑律的,依法追究刑事责任Waz易文君-文库范文网

  六、职工家用电器及生活用火管理Waz易文君-文库范文网

  1、家用电器(电视机、电饭锅、电熨斗、电褥子、收音机、录音、录像机等)送电后不准离人,用完后要立即切断电源。电视机在雷雨天不要使用,同时要关闭接收器,以防雷击起火。Waz易文君-文库范文网

  2、各用电户要经常检查所使用的电器、电源线路是否有破皮漏明线现象,如发现有漏电现象要立即提出修理,以防触电伤人或短路起火。Waz易文君-文库范文网

  3、各住户做饭、冬季取暖生火后不能离人,人走要将炉火熄灭。Waz易文君-文库范文网

  4、各住户储备的烧柴堆在距住宅三十米经外的安全地区。由用户自己看管好。Waz易文君-文库范文网

  5、使用液化气罐的住户,如发现室内有液化气味时要立即打开门窗通风放气,在室内没有放完液前严禁明火和打灯,以防爆炸起火。Waz易文君-文库范文网

  6、各住户使用的液化罐,要正立放在通风处,不准倒放、倾斜、捣罐、火烤加热和自行倒放发液。Waz易文君-文库范文网

  7、各住户家长要严格管理自己未成年的子女不要玩火和搬动液化气罐阀门。不掌握使用液化气安全知识的,严禁点火动用。Waz易文君-文库范文网

  8、各住户及独身职工禁使用电炉子,以免电源线超负荷运行,造成短路起火。Waz易文君-文库范文网

  9、在家属住宅区及放有易燃物资的地方,严禁在露天明火和随地扔烟头。Waz易文君-文库范文网

  10、各住户要高度重视自己家、本栋房、本区域的防火工作,对防火工作要坚持“以防为主、防消结合”的方针,做到互相关照互相监督,把防火工作做好。各住户平时都要备有防火水,一旦发生火警要立即切断电源、进行扑救。Waz易文君-文库范文网

  11、发现火警,要立即报告。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇22

  1、防火巡查每二小时一次内容应当包括:Waz易文君-文库范文网

  A用火、用电有无违章情况:商场为无烟商场禁止吸烟,禁止随意用火;餐饮用火:微波炉、灶具1米内不得有易燃可燃危险品,灶具与气瓶之间的净距离不得小于0.5米,灶具与气瓶连接的软管长度不得超过2米。软管应当经常检查,定期更换,点火时需使用点火棒,用火结束燃气阀门及时关闭,操作间的集烟罩和烟道入口处1米范围内,应当每日进行清洗。排油烟管道应当每60日至少清理1次,清理应当做好记录;施工用火:开具动火证,明确专业资质动火人、看火人,灭火器、防火板等预防措施的配备,现场是否有化学危险品,有无油工交叉作业,动火时焊机2、5米内不得有可燃易燃物,动火后30分钟内不得离人做好清理不留火种;用电禁止随意私拉乱扯电线电源,铺设电气线路应经设计、工程、保安部批准由专业持证人按用电设备的功率、台数使用符合国家要求的标准电线器材,商场内配电线必须使用胶护外套电线禁止使用麻花线等简易危险材料。Waz易文君-文库范文网

  B安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好:安全出口不得封闭、堵塞、安全出口处不得设置门槛,疏散门应当向疏散方向开启,不得采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门。门内和门外1.4米范围内不得设置踏步。指示标志应当设置在安全出口的顶部和疏散通道及其转角处距地面高度1米以下的墙面上;设置在疏散通道上的指示标志的间距不得大于10米。营业区域内的安全出口、疏散通道和重点部位应当设置应急照明灯。应急照明灯的连续照明时间不得少于20分钟,其地面最低照度不得低于0.5勒克斯。主要疏散通道应当直接通向安全出口,其宽度不得小于2.4米;辅助疏散通道的宽度不得小于1.5米。疏散通道内不得设置摊位或者堆放货物。Waz易文君-文库范文网

  C消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整:任何店铺、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓,不得占用防火间距、堵塞消防车通道。人员密集场所的门窗,不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物 ,消火栓内消防软管、水带、枪头必须好用在位,灭火器年检有效、铅封完好、压力标准,消防器材、装备和设施,不得用于与消防和抢险救援工作无关的事项Waz易文君-文库范文网

  D常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用:商场使用为甲级(90分钟)防火门 查闭门器、顺位器是否完好,防火卷帘下1米处不得堆放物品影响使用。Waz易文君-文库范文网

  E消防安全重点部位的人员在岗情况:配电室、机房、库房、厨房的人员责任落实与管理情况。库房物品应分垛码放,每垛占地面积不应大于100平方米。并保证“五距”:垛与垛间距不应小于1米,垛与墙间距不应小于0.5米,垛与梁间距不应小于0.3米,垛与柱间距不应小于0.3米,垛与灯间距不应小于0.5米。库房内主要通道的宽度不应小于2米。库存物品码放不得挤占或影响消防设施、器材的使用。库房内不准使用碘钨灯和超过60瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。使用日光灯等低温照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火措施;镇流器不应设置在闷顶内。库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具垂直下方与储存物品水平间距不应小于0.5米。Waz易文君-文库范文网

  2、 巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。可拨打中控()火警(119)电话,可按下就近的消防报警按钮报警Waz易文君-文库范文网

  3、 防火巡查、检查应当填写巡查、检查记录,巡查、检查人员及其主管人员应当在巡查、检查记录上签名,存档备查。Waz易文君-文库范文网

  4、 巡查人员是保安部的安防力量,遇有可疑人可疑事要有跟进有交接,对店铺、个人的违规行为、危险举动(吸烟、拍照、溜旱冰、带宠物、长时间逗留在通道内、散发广告、做客服调查、新闻媒体擅自采、顾客纠纷、客诉、擅自施工、危险搬运、着装不整、斗殴等)要及时发现、询问、制止,保证合法人的权益,保持商场的有序经营环境。通道内有无杂物门锁杠推是否完好。安防执勤时注意自我保护。Waz易文君-文库范文网

  5、 巡查人员禁止利用工作时间闲谈或办私事,不得擅自进入独立经营管理的区域,工作需要,应两人以上经上级、区域负责人同意后方可进入,并配合负责人的工作。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇23

  一、 消防工作标准Waz易文君-文库范文网

  1、 本公司实行逐级防火责任制,做到层层有人抓。Waz易文君-文库范文网

  2、 实行岗位防火责任制,做到处处有人管。Waz易文君-文库范文网

  3、 有公职或兼职防火干部,做好经常性消防安全工作。Waz易文君-文库范文网

  4、 不要乱动消防器材和设施,做到能有效地扑灭初起火灾。Waz易文君-文库范文网

  5、 有健全的各项消防安全制度。Waz易文君-文库范文网

  6、 消防器材定期的年检、维护、保养。Waz易文君-文库范文网

  7、 对火险隐患,做到及时发现,登记立案,抓紧整改,一时整改不了的采取应急措施确保安全。Waz易文君-文库范文网

  8、 明确消防重点部位,做到定点、定人、定措施。Waz易文君-文库范文网

  9、 对新员工和老员工普及消防知识,对重点部位进行专门的消防训练和考核,做到经常化、制度化。Waz易文君-文库范文网

  10、 对消防工作定期总结、评比,奖惩分明。Waz易文君-文库范文网

  二、 组织制度Waz易文君-文库范文网

  1、 各部门消防安全区域、责任人明确。Waz易文君-文库范文网

  2、 各部门设立消防安全分工。Waz易文君-文库范文网

  3、 定期做好防火检查及召开例会。Waz易文君-文库范文网

  4、 定期召开消防会,要确实组织好防火检查,制订计划,重视防火检查的重要性。Waz易文君-文库范文网

  5、 确实组织好义务消防员的学习、训练及灭火演练,每年不少于一次。Waz易文君-文库范文网

  6、 各安全区域负责人及领导小组名单上交行政部备案,如有调整随时上报Waz易文君-文库范文网

  7、 签订《消防安全责任书》,落实消防安全责任。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇24

  为了加强公司的安全管理,消除各种隐患,防止安全事故的发生,提高运输的经济效益和社会效益。根据本公司的工作实际情况, 制定本制度。Waz易文君-文库范文网

  一、货物装载:Waz易文君-文库范文网

  1、货物要堆码整齐,捆扎牢固,关好车门,不超宽、超高、超重,保证运输全过程安全。Waz易文君-文库范文网

  2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损 。Waz易文君-文库范文网

  3、整批货物装载完毕后,敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密, 绑扎牢固,关好车门,严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。Waz易文君-文库范文网

  4、装载时,司机严禁离开现场。Waz易文君-文库范文网

  二、货物运输:Waz易文君-文库范文网

  1、在运货过程中严格遵守交通规则,严禁盲目开车、超速驾驶,要确保货物及驾驶员本人的安全,防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。Waz易文君-文库范文网

  2、行车过程中注意行车安全,文明礼让,防止因为违规或违章行驶发生交通事故,延误交货时间。Waz易文君-文库范文网

  三、货物卸载:Waz易文君-文库范文网

  1、当到达货物的目的地时,观察和选择最佳的停车位置。Waz易文君-文库范文网

  2、当车辆停稳熄火后方可卸货。Waz易文君-文库范文网

  3、卸货时注意货车周围的行人安全。Waz易文君-文库范文网

  4、与收货人(收货单位)核对货物后返回。Waz易文君-文库范文网

  5、卸载时,司机严禁离开现场。Waz易文君-文库范文网

  四、其他事宜:Waz易文君-文库范文网

  1、不运输法律、行政法规禁止运输的货物,法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物,应当按规定查验有关手续,符合要求的方可承运。Waz易文君-文库范文网

  2、每月至少开展一次全面安全检查,发现存在安全隐患立即通知整改,并立即抓好落实,及时消除。Waz易文君-文库范文网

  3、装载货物时,须检查超载及危险品等情况,确认无误后方可出车。Waz易文君-文库范文网

  4、要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。Waz易文君-文库范文网

  5、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇25

  第三十一条学校对在消防安全工作中有突出贡献或成绩显著的单位和个人予以奖励。Waz易文君-文库范文网

  (一)防火组织健全并积极开展工作,消防安全制度和措施得到有效落实,消防设施、器材保管完好,防火安全宣传教育普及,及时发现和消除火险隐患,消防安全工作成绩突出的;Waz易文君-文库范文网

  (二)及时组织扑灭火灾或积极支援其他单位、居民扑灭火灾,避免了重大损失,表现突出的;Waz易文君-文库范文网

  (三)及时发现和消除重大火险、火灾隐患,制止犯罪分子的破坏活动,避免火灾事故发生的;Waz易文君-文库范文网

  (四)积极参与扑灭火灾,抢救伤员和公共财产,表现突出的。Waz易文君-文库范文网

  第三十二条违反消防安全规定,有下列问题之一的单位或个人,视情节轻重、造成的后果及应承担的责任,给予通报批评、取消先进、优秀的'评比直至处分、处罚。Waz易文君-文库范文网

  (一)施工人员不按防火设计要求进行施工,引发火险、火灾的;Waz易文君-文库范文网

  (二)防火工作负责人不认真履行职责,未落实有关规章制度,教育管理不力,未及时整改火险隐患,致使发生火险、火灾的;Waz易文君-文库范文网

  (三)值班人员失职或擅离职守,责任区发生火险、火灾的;Waz易文君-文库范文网

  (四)违反消防安全制度和有关操作规程,引发火灾的;Waz易文君-文库范文网

  (五)损坏或擅自动用、消防设施、消防器材的;Waz易文君-文库范文网

  (六)其他违反消防安全管理规定导致火灾事故者。Waz易文君-文库范文网

  第三十三条违反《中华人民共和国消防法》、《福建省消防条例》和《中华人民共和国治安管理处罚条例》有关条款者,追究直接责任人和单位负责人相应的法律责任。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇26

  消防安全管理制度Waz易文君-文库范文网

  为加强消防安全工作、保护公共财产、师生的生命及财产安全,把消防安全工作纳入学校的日常管理工作之中,现特制定以下消防安全制度。Waz易文君-文库范文网

  1、加强全校师生的防火安全教育。按《消防法》的要求,做到人人都有维护消防安全、保护消防设施,预防火灾,报告火警的义务。要做到人人都明白火警报警电话119,人人熟知消防自防自救常识和安全逃生技能。Waz易文君-文库范文网

  2、保障校内的各种灭火设施的良好。做到定期检查、维护、保证设备完好率到达100%,并做好检查记录。Waz易文君-文库范文网

  3、教学楼、办公楼安全出口、疏散通道持续畅通,安全疏散指示标志明显,应急照明完好。Waz易文君-文库范文网

  4、易燃、易爆的危险实验用品,做到专门存放,由实验员负责保管,在室内务必有灭火器等。Waz易文君-文库范文网

  5、图书馆、实验室、微机房等场所严禁吸烟及使用明火,下班后工作人员要及时关好门窗,确保安全。Waz易文君-文库范文网

  6、消防栓、灭火器材等消防设施,要人人爱护。任何人不得随意移动和损坏,违者要严肃处理。Waz易文君-文库范文网

  7、加强用电安全检查,务必经常对校内的用电线路、器材等进行检查,如发现安全隐患,要及时进行整改、维护、确保安全。Waz易文君-文库范文网

  8、食堂务必使用合格的压力容器、锅炉,每年要检测,要定时检查,食堂人员要持证上岗,严格按操作规程操作,液化气罐与灶头应有1、5米的安全距离,严防事故发生。Waz易文君-文库范文网

  9、对因无视防火安全规定而造成不良后果者,要从重处罚,直至追究法律职责。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇27

  1、目的Waz易文君-文库范文网

  对消防安全进行控制管理,保障企业的健康、稳定发展。Waz易文君-文库范文网

  2、适用范围Waz易文君-文库范文网

  适用于本公司消防安全作的组织管理、责任划分、明火管理、电源电气管理、消防器材管理、消防安全检查、突发安全事件响应等过程Waz易文君-文库范文网

  3、制定依据Waz易文君-文库范文网

  3.1 《中华人民共和国消防法》Waz易文君-文库范文网

  3.2国务院《危险化学品安全管理条例》Waz易文君-文库范文网

  3.3 《甘肃省消防条例》Waz易文君-文库范文网

  3.4公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》Waz易文君-文库范文网

  4、职责Waz易文君-文库范文网

  4.1公司总经理对消防安全工作全面负责;Waz易文君-文库范文网

  4.2行政人事部作为公司消防安全管理的归口部门,负责指导、检查、督促各部门消防安全管理;Waz易文君-文库范文网

  4.3行政人事部负责实施消防安全宜传教育和培训。Waz易文君-文库范文网

  4.4各部门、车间负责所管工作范围内的消防安全管理。Waz易文君-文库范文网

  5、内容Waz易文君-文库范文网

  5.1方针和原则:消防安全管理以“预防为主,防消结合”为基本方针;实行“谁管理,谁负责;谁使用,谁维护”的原则。Waz易文君-文库范文网

  5.2组织管理Waz易文君-文库范文网

  5.2.1公司实行总经理领导卜的消防安全责任制,各部门、车间、班组实行逐级逐级消防安全责任制。Waz易文君-文库范文网

  5.2.2公司应当建立、健全职工岗位消防安全责任制,明确各岗位的防火责任区和消防职责。Waz易文君-文库范文网

  5.2.3公司应当对职工进行经常性的消防安全宣传教育,普及消防知识,增强安全观念:让职工懂得本岗位有什么火灾危险,懂得预防措施,懂得灭火方法;会报警,会使用消防器材,会处理事故苗头。Waz易文君-文库范文网

  5.2.4公司应建一立义务消防队,仓库等防火重点部位的职工都应参加义务消防队,义务消防队要定期开展消防演练。Waz易文君-文库范文网

  5.3消防安全责任Waz易文君-文库范文网

  5.3.1公司总经理作为公司消防安全第一责任人,应当履行下列消防安全职责:A、执行消防法规,保障本公司消防安全符合规定,掌握本公司的消防安全情况。 B、统筹安排本公司的消防安全管理工作,为本公司的消防安全工作提供必要的经费和组织保障。Waz易文君-文库范文网

  C、逐级落实消防安全责任,组织开展消防安全检查,督促落实安全隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题。Waz易文君-文库范文网

  5.3.2公司行政人事部作为公司消防安全管理的归口部门,应当履行下列消防安全职责:Waz易文君-文库范文网

  A、组织实施日常消防安全管理工作;Waz易文君-文库范文网

  B、拟订消防安全资金投入及组织保障方案;Waz易文君-文库范文网

  C、组织实施消防安全检查和火险隐患整改工作;D、组织实施对本公司消防设施、灭火器材和消防安全标识的维护保养,确保其完好有效.确保疏散通道和安全出口畅通;E、组织火火和应急疏散预案的实施和演练;Waz易文君-文库范文网

  F、及时向消防安全责任人报告消防安全情况,报告涉及消防安全的重大问题;G、公司消防安全责任人委托的其它消防安全管理工作。Waz易文君-文库范文网

  5.3.2行政人事部组织开展消防知识、消防操作技能的宣传、教育和培训。Waz易文君-文库范文网

  5.3.3行政人事部应当履行下列消防安全职责:Waz易文君-文库范文网

  A、按照国家消防法律法规及其他消防安全相关规定的要求,结合公司发展实际情况,制定完善公司消防安全管理相关规章制度;Waz易文君-文库范文网

  B、督促各部门、车间落实消防安全责任制,明确消防安全职责;C、监督各部门、车间落实实施公司消防安全管理制度的情况;D、协助创业中心物管部做好消防安全检查和火险隐患整改工作;Waz易文君-文库范文网

  E、督促各部门、车间做好消防设施设务和消防安全标识的维护保养工作,确保疏散通道和安全出口畅通;Waz易文君-文库范文网

  F、协助办公室及生产车间做好灭火和应急疏散预案的实施和演练;G、及时向领导报告消防安全情况,报告涉及消防安全的重大问题;H、负责公司消防设施设备的定点、统计、监管l几作;I、负责公司消防器材的统一申报、采购和配挥工作。Waz易文君-文库范文网

  5.3.4各部门、车间的主要责任人,应当履行下列消防安全职责:Waz易文君-文库范文网

  A、各部门、车间的主要负责人是各自主管区域的消防安全第一责任人,对管理区域内的消防安全负有主要责任;Waz易文君-文库范文网

  B、负责在其管理区域内落实与实施消防安全管理制度,明确消防安全责任;C、负责管理区域内消防安全的自查与隐患整改工作;D、对管理区域内重大消防安全隐患应及时上报安全科;Waz易文君-文库范文网

  E、负责管理区域内消防器材的管理、维护和保养,严禁将消防设施设备挪作他用;Waz易文君-文库范文网

  F、及时将部门或车间内损坏、失效、己使用的设施设备上报安全科备案,对己使用的器材设备要做出书面说明;Waz易文君-文库范文网

  G、确保消防设施设备的整洁完好,确保消防通道的畅通。Waz易文君-文库范文网

  5.3.5行政科负责公司消防设施的维修和维护。Waz易文君-文库范文网

  5.4明火管理Waz易文君-文库范文网

  5.4.1车间因工作需要使用电焊、气焊(割)时,必须事先报告工程部,由工程部派专人监护,严格执行安全操作规程,必要时,应采取相应的消防安全措施。Waz易文君-文库范文网

  5.1.2公司须根据生产特性、危险程度和建筑布局划分禁火区城。因工作需要在禁火区域内动用明火时,必须书先向生产副经理申请同意,由专人监护,在确认无火灾、爆炸危险源后方可动火施工,动火施工人员应遵守消防安全规定,并落实相应的消防安全保护措施。Waz易文君-文库范文网

  5.4.3严禁在车间、仓库等重点区域内使用明火。Waz易文君-文库范文网

  5.4.4公司生产区、库区、易燃易爆物品作业场所.应有明显禁烟、火警标志,严禁吸烟。Waz易文君-文库范文网

  5.4.5外来单位或人员进厂作业前,必须规定其进出厂区的路径,保证施工或作业范围内的消防安全。Waz易文君-文库范文网

  5.5电源电气管理Waz易文君-文库范文网

  5 .5.1车间、仓库内严禁擅自乱拉、乱接电源线路,不得随意增设电器设备。如需改变或安装线路,必须由持合格证的电工负责。Waz易文君-文库范文网

  5.5.2车间、库房的电源线路、电器设备应保持清洁,配电箱、立式配电柜内应保持干燥,不得有灰尘堆积,不准堆放物品。各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损。禁止使用不合格的保险装置,电气设施严禁超负荷运行。Waz易文君-文库范文网

  5.5.3公司生产部机修车间负责公司电气安全管理,合理安装电气设备,做到安全操作,经常检查,及时维修,保证用电安全。Waz易文君-文库范文网

  5.5.4电气线路、电器设备必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养,操作时必须严格遵守各项安全操作规程:Waz易文君-文库范文网

  A、凡是能够产生静电引起爆炸或火灾的设备、电器,必须设置消除静电的装置。B、凡电加热设备应落实专人负责操作和看管,离开时必须切断电源。Waz易文君-文库范文网

  C、车间设备负责人应经常组织对电气等关键设备进行巡检,及时清除粘附在设备上的花蓬、废丝等易燃易爆物品。Waz易文君-文库范文网

  D、车间内使用酒精清洗工作时,应先审批后使用,落实专人负责,从严限制,并采取相应的消防安全措施。Waz易文君-文库范文网

  E、严禁在设备的电动机上、电箱开关内摆放物品。Waz易文君-文库范文网

  F、严禁在电线、电线上方堆放原辅材料、成品等易燃易爆物品。Waz易文君-文库范文网

  5.6消防器材管理Waz易文君-文库范文网

  5.6.1公司应根据消防安全管理的需要,配备适当种类和足够数量的消防设备和器材,且不得挪作他用。Waz易文君-文库范文网

  5.6.2公司行政人韦部应建立本公司《消防器材管理记录》,详细记录公司消防器材的名称、规格型号、数量、安装地点、有效状况等。 5.6.3管理要求要点:Waz易文君-文库范文网

  A、消防设备器材和工具应放置在醒目、取用方便的地点。放置在室外的要采取防雨、防晒、防锈蚀、防霉烂、防结块和防冻措施。Waz易文君-文库范文网

  B、消防设备、器材的周围原则上不准堆放杂物和挂放其他物品.不得堵塞消防通道,公司办公室对消防设备、器材要建立定期维修保养制度,保证完好有效。Waz易文君-文库范文网

  5.7消防安全检查Waz易文君-文库范文网

  5.7.1公司必须建立、健全逐级消防安全检查制度,及时发现和消除安全险患。Waz易文君-文库范文网

  5.7.2公司行政人事部应每月组织消防安全检查,班组实行日检查,车间实行周检查,公司全面检查。消防安全检查内容应包括:A、用火、用电有无违章情况;B、消防通道有无堵塞;C、消防水压是否正常;Waz易文君-文库范文网

  D、消防器材是否到位、有效;Waz易文君-文库范文网

  E、是否存在线路私拉乱接、开关裸露等安全隐患;F、安全出口、应急照明是否良好;Waz易文君-文库范文网

  G、电气等关键设备运转是否良好,有无易燃易爆物品摆放或粘附;H、生产区域是否有吸烟现象,地面是否有烟头;I、火灾等安全隐患的整改情况及防范措施落实情况。Waz易文君-文库范文网

  5.7.3行政人事部每次检查后,应形成《消防安全检查记录》及时通报,并要求责任部门整改。各级责任部门对查出的安全隐患或违章作业应认真研究,有条件的立即采取措施整改、消除:对一时难以解决的要及时上报,同时采取有效防范措施限期整改;Waz易文君-文库范文网

  5.7.4安全隐患或违章作业整改完毕,负责整改的部门或责任人应及时将整改完毕的工作联络单报送行政人事部验证、存档。Waz易文君-文库范文网

  5.8发生安全事件响应Waz易文君-文库范文网

  5.8.1发生火灾、爆炸等消防安全突发事件时,各级部门、人员应积极参与突发事件的处理工作,实施灭火和应急疏散方案,确保火险事故得到及时有效处理,尽量避免或将损失降低到最小。Waz易文君-文库范文网

  5.8.2一旦发生火灾、爆炸等安全突发事件时,相关部门、人员应立即采取果断的应急措施,迅速扑灭火灾,紧急疏散人员,如触发报警装置报警及动用灭火器、消防栓等,以控制事故蔓延。Waz易文君-文库范文网

  5.8.3员工在发现火灾、爆炸等安全事故无法控制时,应立即拨打“119 ”火警电话报警。Waz易文君-文库范文网

  5.8.4应对消防安全突发事件过程中,有下列行为之一者,公司将视情节轻重给予通报批评、降级、开除或采取经济处罚:A、不执行、不服从公司领导的应急指令;Waz易文君-文库范文网

  B、提供错误、虚假的消防安全信息,导致公司决策失误的;C、玩忽职守,对突发安全事件隐瞒、缓报或置之不理的;D、麻痹大意,组织领导不力,处置不及时的;Waz易文君-文库范文网

  5.9激励Waz易文君-文库范文网

  公司将对在消防安全管理工作中有显著成绩的部门和个人予以表彰和奖励:A、模范执行消防安全法规、规章和岗位防火责任制,在消防安全工作中做出突出贡献的;Waz易文君-文库范文网

  B、积极参加灭火战斗、抢救公司财产和保护员工生命安全表现突出的;C、刻苦钻研消防安全业务,提出合理化建议被采纳的;Waz易文君-文库范文网

  D、发现和消除重大火险等安全隐患,避免火灾等重大损失的;E、及时发现和扑救火灾,避免了重大经济损失的。 F、适当时根据,公司制度进行相应的奖励。Waz易文君-文库范文网

  6、记录Waz易文君-文库范文网

  6.1 《消防器材管理记录》Waz易文君-文库范文网

  6.2 《消防安全检查记录》Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇28

  为加强浴池消防火管理工作,明确消防火安全职责,规范消防火安全工作行为,预防火灾火灾事故的发生,制定本规定:Waz易文君-文库范文网

  1、员工应熟知必要的消防安全知识,了解本单位消防器材的位置及性能。Waz易文君-文库范文网

  2、保障浴池内的各种消防设施的良好.做到定期检查,维护,保证设备完好率达到100%,并做好检查记录.Waz易文君-文库范文网

  3、保障安全出口、疏散通道的畅通,对安全出口指示灯、应急照明灯要及时进行检修,确保正常运转。Waz易文君-文库范文网

  4、吸烟者必需到吸烟室吸烟,吸烟室内必须保持清洁卫生。吸烟室内禁止乱扔烟蒂、烟盒、打火机、方便面盒等杂物,禁止随地吐痰。人走后必须熄灭烟头、火柴梗等火源。Waz易文君-文库范文网

  5、要爱护消防设施、防火器材,定期进行检察、维护,以保证其灵敏度和应有功效,任何人不得随意移动和损坏,违者要严肃处理。Waz易文君-文库范文网

  6、对存在火灾隐患的'部位,要及时整改,消除隐患。Waz易文君-文库范文网

  7、严格对易燃易爆物品的管理,及时清理易燃杂物,落实专人负责,保证疏散通道畅通。Waz易文君-文库范文网

  8、经常性检查现场的消防器材,以保证消防器材的可靠性,发现隐患及时纠正,对易燃易爆场所应设禁火标志。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇29

  一、保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道,严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。Waz易文君-文库范文网

  二、保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态,并定期组织检查、测试、维护和保养Waz易文君-文库范文网

  三、严禁在营业期间将安全出口上锁或遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖。Waz易文君-文库范文网

  四、应急照明灯具、疏散指示标志按定期进行测试检查,确保完好有效。Waz易文君-文库范文网

  五、安全推闩式外开门确定专门责任人负责,确保每班都有责任人负责在紧急情况下使用。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇30

  企业职工务必严格执行消防防火安全制度,用心参加单位组织的消防活动,做好火灾预防工作。Waz易文君-文库范文网

  1、认真组织单位员工学习消防法规及防火安全常识,定期组织员工进行岗位培训,增强安全防范意识。Waz易文君-文库范文网

  2、熟记自己职责,职责范围,熟悉岗位环境,明确安全出口的位置和消防器材摆放位置,熟练使用各种灭火消防器材,掌握一般救生常识。Waz易文君-文库范文网

  3、牢记火警电话号码119、报警程序和企业消防控制中心电话号码20__,如发生火灾迅速报警,及时通知内部有关人员到场处置。Waz易文君-文库范文网

  4、认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针,树立安全第一、效益第二的思想,采取定期或不定期的形式对单位内部的消防设施、员工履行职责状况进行检查,发现问题采取相应措施及时解决。Waz易文君-文库范文网

  5、物品仓库严禁吸烟,物品、碎纸垃圾要及时清除,经常持续安全畅通。Waz易文君-文库范文网

  6、严格执行交接班制度、平时巡查制度,防止出现漏岗现象,巡查人员务必24小时坚守岗位,发现险情及时排除。Waz易文君-文库范文网

  7、平均每个月对单位员工进行一次消防安全培训,用心参加消防部门组织的培训班,不断提高单位的自身消防意识,提高自防自救潜力。Waz易文君-文库范文网

  8、经常学习消防知识,掌握消防技能,用心配合消防部门检查,发现问题及时解决。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇31

  01(一)基础资料Waz易文君-文库范文网

  1、新建、扩建和改建的仓库建筑设计,符合国家建筑设计防火规范的有关规定,并经消防机构审核、备案、验收。Waz易文君-文库范文网

  2、明确仓库防火负责人,组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度。Waz易文君-文库范文网

  3、制定仓库灭火现场处置方案,定期组织扑救火灾演练。Waz易文君-文库范文网

  02(二)储存安全Waz易文君-文库范文网

  1、甲、乙类物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品严禁和丙类等仓库混存。Waz易文君-文库范文网

  2、库存物品应当分类、分垛储存,每垛占地面积不宜大于100㎡,垛与垛间距不小于1M,垛与墙间距不小于0.5M,垛与梁、柱间距不小于0.3M,主要通道的宽度不小于2M。Waz易文君-文库范文网

  3、货物堆垛应符合下重上轻,下大上小,规则平整的要求,仓库应设置限高线。Waz易文君-文库范文网

  4、库房内货架各个结合处必须固定牢固。Waz易文君-文库范文网

  03(三)电气安全Waz易文君-文库范文网

  1、储存丙类固体物品的库房,不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全。Waz易文君-文库范文网

  2、库房内不准设置移动式照明灯具。Waz易文君-文库范文网

  3、照明灯具下方不准堆放物品,其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。Waz易文君-文库范文网

  4、库房内敷设的配电线路,需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。Waz易文君-文库范文网

  5、库区的每个库房应当在库房外单独安装开关、配电箱。Waz易文君-文库范文网

  6、库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。Waz易文君-文库范文网

  7、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5M的防火间距。Waz易文君-文库范文网

  8、仓储场所的电动传送设备、装卸设备、机械升降设备等的易摩擦生热部位应采取隔热、散热等防护措施。Waz易文君-文库范文网

  9、仓储场所的电气线路、电气设备应定期检查、检测,禁止长时间超负荷运行。Waz易文君-文库范文网

  10、仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。Waz易文君-文库范文网

  11、电动叉车及储电池严禁在仓库内充电。Waz易文君-文库范文网

  04(四)设施要求Waz易文君-文库范文网

  1、仓储门口必须张贴醒目的“禁止烟火”等警告标识。Waz易文君-文库范文网

  2、库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时,必须办理动火证,经仓库或单位防火负责人批准,并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。Waz易文君-文库范文网

  3、仓库内应当按照国家有关消防技术规范,设置、配备消防设施和器材。Waz易文君-文库范文网

  4、消防器材应当设置在明显和便于取用的地点,严禁堵塞圈占。Waz易文君-文库范文网

  5、仓储场所设置的`消防通道、安全出口、消防车通道,应设置明显标志并保持通畅,不应堆放物品或设置障碍物。Waz易文君-文库范文网

  6、生产车间与丙类仓库未用实体墙隔开。Waz易文君-文库范文网

  7、设有仓库的建筑内,严禁设置员工宿舍。Waz易文君-文库范文网

  8、仓储外围严禁搭建铁皮棚影响消防救援。Waz易文君-文库范文网

  9、占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确实有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。Waz易文君-文库范文网

  10、仓库建筑占地面积大于300㎡的仓库应设置消防栓。Waz易文君-文库范文网

  11、仓库建筑占地面积大于300㎡的仓库应至少设置两个安全出口。Waz易文君-文库范文网

  12、仓库相邻两个安全出口边缘距离不小于5M。Waz易文君-文库范文网

  13、丙类仓库不应设有办公室;确需设置的,应按消防要求做防火分隔。Waz易文君-文库范文网

  14、丙类仓库直通室外的防火门应安装乙级及以上防火门。Waz易文君-文库范文网

  15、每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于1500㎡或总建筑占地面积大于3000㎡的其它单层或多层丙类仓库,应设置自动灭火系统。Waz易文君-文库范文网

  16、库房内需要设置货架堆放物品时,货架应采用非燃烧材料制作。Waz易文君-文库范文网

  17、仓库管道穿墙缝隙、孔洞须做好防火填塞。Waz易文君-文库范文网

  05(五)其它安全Waz易文君-文库范文网

  1、高处作业须经审批,做好个人防护,严禁使用木梯。Waz易文君-文库范文网

  2、仓库内机动叉车作业人员须持证上岗。Waz易文君-文库范文网

  3、其它不符合消防安全法规、技术标准的隐患。Waz易文君-文库范文网

  锂电池生产或储存Waz易文君-文库范文网

  1、分容、化成、老化房及电池半成品、成品仓库应单独设置,必须采用实体墙、防火门与其它区域分隔。Waz易文君-文库范文网

  2、分容、化成、老化房,电芯及电池半成品、成品仓库应设置全角度视频监控系统,监视器设置在24小时有人值守之处。Waz易文君-文库范文网

  3、分容、化成、老化房,电芯及电池半成品、成品仓库应设置自动感烟检测器和感温检测器,报警器设置在24小时有人值守之处。Waz易文君-文库范文网

  4、涂布烘干、化成、分容须设置强制通风系统、温度自动控制及超温报警系统。Waz易文君-文库范文网

  5、注液设备应密闭生产并采用惰性气体保护,或采用可靠的微负压装置。并设有注液计量装置和电解液泄漏回收装置。Waz易文君-文库范文网

  6、化成、分容、老化柜须采取防止因电池发生燃爆而产生的连锁反应措施。Waz易文君-文库范文网

  7、老化房宜采用间接加热方式,加热器宜设置在老化房外。Waz易文君-文库范文网

  8、每块电池(电芯)的正(负)极位置必须有绝缘防止短路保护措施。Waz易文君-文库范文网

  9、化成、分容、老化柜的物料架,存放电池(电芯)的货架均应采用不燃烧材料制作。Waz易文君-文库范文网

  10、分容柜排与排之间的操作空间间距不得小于1.1米。柜与柜之间安全通道不得小于0.8米,排与墙之间间距不得小于0.6米,主通道宽度不小于2米。Waz易文君-文库范文网

  11、电芯、电池库房温度应控制在摄氏-5℃至35℃范围内,相对湿度不超过75%。库房内应整洁、干燥,通风良好。不得将危险化学品、热(火)源存放其中。Waz易文君-文库范文网

  制冷涉氨企业Waz易文君-文库范文网

  1、冷库投产运行相关手续齐备。(①、应由具备冷库工程设计、压力管道设计资质的设计单位按相关标准设计;②、施工单位具备相应施工资质;③、竣工后办理验收手续。)Waz易文君-文库范文网

  2、在厂区内显著位置设置风向标。Waz易文君-文库范文网

  3、包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统严禁采用氨直接蒸发制冷系统。快速冻结装置应设在一单独房间,其工作人员不得超过9人。Waz易文君-文库范文网

  4、热氨融霜工艺,必须采取有效的超压导致泄漏的预防措施。Waz易文君-文库范文网

  5、氨制冷机贮氨器等重要部位应安装氨气浓度检测报警器,报警时与事故风机自动开启联动。(①、报警器探头安装部位:制冷机及贮氨气上方机房顶板;采用氨直接蒸发的速冻车间的快速冻结装置出口上方和加工间内;②、探头配备数量确保覆盖面积;仪器设有不停电电源;③、设定报警值100-150ppm;报警信号同时传送制冷机房控制室。)Waz易文君-文库范文网

  6、氨制冷机房贮氨器上方应设置水喷淋系统。(①、使用开式喷头,喷淋水覆盖贮氨器整个区域;②、控制阀设于贮氨器附近并靠近压缩机房出入口;③、喷淋水排水流进事故水池。)Waz易文君-文库范文网

  7、必须在作业现场配置空气呼吸器、橡胶手套等防护用具和急救药品、器具。Waz易文君-文库范文网

  8、冷库设置氨警示标识,关键操作部位等应设置安全标识。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇32

  第一章总则Waz易文君-文库范文网

  火灾始终时时刻刻对酒店业构成巨大的威胁.目前,国内外酒店对消防工作越来越重视。我们酒店投入了大量的资金,购买了先进的火灾报警系统和自动灭火系统。这对酒店消防工作起到厂积极的作用.但是酒店的消防工作应以预防为主,为了做好应付各种突发事件的准备,根据酒店的现实情况,制定本规定。Waz易文君-文库范文网

  第二章消防机构Waz易文君-文库范文网

  第一节消防委员会的成立Waz易文君-文库范文网

  消防委员会的人员组成:Waz易文君-文库范文网

  消防委员会主任:酒店总经理Waz易文君-文库范文网

  副主任:营运总监、工程部总监、安全部经理。Waz易文君-文库范文网

  成员:工程部、安全部主管及其他各部门经理。Waz易文君-文库范文网

  第二节三级防火责任人的确定Waz易文君-文库范文网

  酒店设三级防火组织,任命三级消防安全责任人:Waz易文君-文库范文网

  一级消防安全责任人由酒店法人代表总经理担任,Waz易文君-文库范文网

  二级消防安全责任人由各部门经理担任,Waz易文君-文库范文网

  三级消防安全责任人由各级主管及领班担任。Waz易文君-文库范文网

  第三节义务消防队的建立Waz易文君-文库范文网

  根据(中华人民共和国消防法》和《机关,团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的有关规定,企事业单位必须成立自建消防组织,在各自的岗位上发挥作用。Waz易文君-文库范文网

  结合酒店的具体情况,根据要求,本酒店各部门都要成立义务消防队,由部门经理任队长,队员从在岗职工中选取。Waz易文君-文库范文网

  第三章职责Waz易文君-文库范文网

  第-节消防委员会职责Waz易文君-文库范文网

  l、认真执行消防法规,搞好酒店消防安全工作。Waz易文君-文库范文网

  2、认真组织制定消防规章制度和灭火预案。Waz易文君-文库范文网

  3、组织实施消防安全责任制和消防安全岗位责任制。Waz易文君-文库范文网

  4、立足自防自救,对员工进行防火、领导义务消防队,组织消防演习。Waz易文君-文库范文网

  5、布置、检查、消防工作,定期向消防部门报告消防工作。Waz易文君-文库范文网

  6、组织防火检查,消除火险隐患。Waz易文君-文库范文网

  7、积极组织人员扑救火灾事故。Waz易文君-文库范文网

  第二节义务消防队职责Waz易文君-文库范文网

  1、贯彻执行酒店消防工作要求,搞好消防宣传工作。Waz易文君-文库范文网

  2、不断进行防火检查,消除火险隐患。Waz易文君-文库范文网

  3、熟悉酒店各重点部位,熟悉消防设施的性能及操作。Waz易文君-文库范文网

  4、积极参加酒店各项消防活动。Waz易文君-文库范文网

  5、积极参加抢救和扑灭火火或疏散人员,保护现场。Waz易文君-文库范文网

  6、在有关领导的授权下,积极追查火火发生原因。Waz易文君-文库范文网

  第三节各部门经理职责Waz易文君-文库范文网

  1、负责领导本部门的消防安全工作,具体落实防火工作有关规定和要求。Waz易文君-文库范文网

  2、把防火工作纳入本部门工作的议事日程,布置检查消防工作,及时处理和整改隐患。Waz易文君-文库范文网

  3、根据本部门具体性质,制定具体的岗位防火规定。Waz易文君-文库范文网

  4、落实辖区内,消防设施火火器材的管理责任制。Waz易文君-文库范文网

  5、当火灾发生时,迅速组织人员疏散客人至指定地点,搞好善后工作。Waz易文君-文库范文网

  6、在总经理的领导下,追查火灾事故原因,对肇事者提出处理意见。Waz易文君-文库范文网

  第四节安全部经理职责Waz易文君-文库范文网

  l、在总经理的领导下,全面负责酒店内部的消防工作。Waz易文君-文库范文网

  2、认真传达、贯彻消防工作方针政策,搞好本部门的人员分工,完善酒店的消防管理制度。Waz易文君-文库范文网

  3、建立健全各级义务消防组织,有计划开展教育和训练,配备和管理好消防设施与器材。Waz易文君-文库范文网

  4、组织好防火救灾教育及防火安全检查,建立防火档案和制定灭火作战计划,确定重点,制定措施。监督落实隐整改工作。Waz易文君-文库范文网

  5、加强防火工作日标管理,建立健全动用明火请示审批手续,对违反酒店消防规定的重大问题,要当场制止,严肃追查责任者。Waz易文君-文库范文网

  6、密切协作,认真追查火灾事故的原因。Waz易文君-文库范文网

  7、相互配合,搞好新员工的消防安全教育。Waz易文君-文库范文网

  8、定期对全酒店进行消防安全检查。Waz易文君-文库范文网

  9、监督各部门搞好消防工作。Waz易文君-文库范文网

  第五节消防主管职责Waz易文君-文库范文网

  1、认真贯彻执行国家和酒店制定的消防安全工作的有关消防法规,结合酒店的实际情况开展消防工作。Waz易文君-文库范文网

  2、制定布置消防工作的计划安排,督导下属工作。Waz易文君-文库范文网

  3、定期召开消防例会,传达贯彻安全部的决定和指令。Waz易文君-文库范文网

  4、负责组织检查、监督各部门防火安全措施的落实,消除火险隐患,检查消防器材、设备的管理下作。Waz易文君-文库范文网

  5、经常向员工进行防火安全教育,检查员工是否自觉遵守防火制度和安全操作规程。Waz易文君-文库范文网

  6、负责建立健全本部门义务消防组织,对本部门义务消防员,应该排好班次,保证每个班次都有义务消防员在岗。Waz易文君-文库范文网

  7、负责协助有关部门调查火灾原因,对直接责任者提出本部门处理意见。Waz易文君-文库范文网

  8、组织扑救初起火灾,引导客人及员工疏散Waz易文君-文库范文网

  第六节各部门领班的消防职责Waz易文君-文库范文网

  1、负责本班组的防火工作,具体组织贯彻、执行有关消防安全管理规范和防火措施。Waz易文君-文库范文网

  2、负责向本班组员工介绍防火注意事项和有关规定,检查酒店内特别是重点部位的防火措施落实情况。Waz易文君-文库范文网

  3、结合本班组的具体情况,经常进行防火宣传教育.自觉遵守防火制度和安全技术操作规程。Waz易文君-文库范文网

  4、定期检查酒店内的消防设施和器材,确保消防设施和器材完奸、清洁、完好。Waz易文君-文库范文网

  5、每日领班要小定期进行防火检查,发现隐患后及时处理,重大隐患要上报上级主管。Waz易文君-文库范文网

  6、发现火情要及时组织本班组人员积极扑救初起火灾。Waz易文君-文库范文网

  7、火灾扑灭后,在上级领导的授权下保护现场。Waz易文君-文库范文网

  第七节消防监控员职责Waz易文君-文库范文网

  1、熟练掌握消防设备操作规程。Waz易文君-文库范文网

  2、对机器设备的各种显示都能迅速做出判断。Waz易文君-文库范文网

  3、发现火警后能及时上报并采取相应措施。Waz易文君-文库范文网

  4、严格服从上级领导的指令,认真完成上级级领导指派的临时任务。Waz易文君-文库范文网

  5、认真检查设备,发现问题及时上报。Waz易文君-文库范文网

  6、做好交接班记录。Waz易文君-文库范文网

  第八节消防巡视员的.职责Waz易文君-文库范文网

  l、认真贯彻执行酒店消防安伞管理规定和各项消防安全制度。Waz易文君-文库范文网

  2、积极参加安全部的各项防火安全教育和消防业务知识的训练和学习,通过经常化、制度化的学习和训练,使自己达到"三懂、三会、三能",即:懂本岗位内的火灾危险性,懂得预防火灾的措施,懂得扑救初起火火的方法;会报警,会使用消防器材,会扑救初起火灾;能宣传,能检查,能及时发现和整改火险隐患。Waz易文君-文库范文网

  3、认真检查消防器材及消防设备的完好情况。跟进施工队伍,根据《施工管理规定》严格检查施工情况,发现火灾隐患,及时报告。Waz易文君-文库范文网

  4、如发现有异味、异声、异色要及时报告,井查明情况和积极采取有效措施进行处理。Waz易文君-文库范文网

  5、当发生火灾时,首先要保持镇静,不可惊慌失措,迅速查明情况向消控中心或总机报告,要讲明地点,燃烧物质、火势情况、本人姓名、员工号,并积极采取措施,就近取用灭火器材进行扑救。Waz易文君-文库范文网

  6、电器着火要先断开电源,再进行扑救。气体火灾要先关闭燃气阀门,如果阀门关不紧,先不要灭火,设法将阀门关闭再进行灭火。Waz易文君-文库范文网

  7、保护火灾现场,协助有关部门调查火灾原因Waz易文君-文库范文网

  第四章消防要求Waz易文君-文库范文网

  1、酒店员工必须严格遵守防火安全制度,参加消防活动。Waz易文君-文库范文网

  2、熟悉自己岗位的工作环境,操作的设备及物品情况,知道安全出口的位置和消防器材的摆放位置,懂得消防设备的使用方法,必须知道消防器材的保养措施。Waz易文君-文库范文网

  3、牢记总机报警号码"0"和消防中心电话号码"119",救火时必须无条件听从消防中心和现场指挥员的指挥。Waz易文君-文库范文网

  4、严禁员工将货物堆放在消火忏山、灭火器的周围。严禁在疏散通道上堆放货物,确保疏散通道的畅通和灭火器材的正常使用。Waz易文君-文库范文网

  5、如发现异色、异声、异味,须及时报告上级有关领导,并采取相应措施进行处理。Waz易文君-文库范文网

  6、当发生火灾火警时,首先保持镇静,不可惊慌失措,迅速查明情况向消防中心报告。报告时要讲明地点燃烧物质、火势情况、本人姓名、工牌号,并积极采取措施,利用附近的火火器,进行初期火灾扑救,关闭电源,积极疏散酒店内的顾客,有人受伤,先救人,后救火(小火同时进行)。Waz易文君-文库范文网

  第五章防火管理Waz易文君-文库范文网

  第一节消防日常管理Waz易文君-文库范文网

  1、无论本单位、外单位及施工单位,如果要动火都必须到安全部消防控制中心办理"动火证",严格遵守消防动火规定,并配备相应数量的灭火器材。Waz易文君-文库范文网

  2、重点部位动火须由工程部经理签字,然后到消防中心办证。动火时,安全警卫人员必须在场监护。Waz易文君-文库范文网

  3、严禁在防火通道、楼梯口内堆放货物,疏散标志和出口指示标志应完好,应急照明设施必须保证正常。Waz易文君-文库范文网

  4、严禁施工单位将易燃、易爆物品带进酒店范围内,如施工单位确需使用,应报安全部消防监控中心及工程部,征得有关人员同意后方可使用。Waz易文君-文库范文网

  5、仓库内禁止烟火,不准乱拉临时电线,不准使用加热设备。仓库照明灯限制60w以下白炽防爆灯、防爆日光灯,严禁使用碘钨灯。物品入库时,防止夹带火种,入库后,保安人员要经常巡视检查。、Waz易文君-文库范文网

  6、进行油炸食品、电烤食品电动机注意控制油温、油量,防止油锅着火。Waz易文君-文库范文网

  7、变电所、配电室、空调机房等地,不准存放易燃易爆和化学物品,严禁吸烟。Waz易文君-文库范文网

  8、生鲜处所有的排油烟机及管道,应定期清理油垢,在清理卫生时,不得将水喷淋到电源插座和开关上,防止电源短路引发火灾。Waz易文君-文库范文网

  第二节防火设计与施工管理Waz易文君-文库范文网

  1、凡新建、改建、扩建的装修工程,必须按照消防规范设计施工。施工前必须将施工图纸上报消防监控中心,由监控中心报消防部门审批后,方可施工。Waz易文君-文库范文网

  2、扩建、改建、装修工程不得随意改动消防设施,确需改动的消防设施,要经安全部经理及消防监控中心批准,由本地公安消防部门同意后方可施工,任何单位和个人均不得擅自施工使用。Waz易文君-文库范文网

  3、外来施工单位的施工人员进入现场前,必须到安全部办理手续,并进行消防安全教育,经考试合格后,方可进入现场施工。Waz易文君-文库范文网

  4、所有外来施工人员必须严格遵守酒店的所有规章制度。Waz易文君-文库范文网

  第六章消防设Waz易文君-文库范文网

  备的使用与维护Waz易文君-文库范文网

  1、严格维护消防自动报警系统的设备,工程部要定期派人协助消控人员进行测验,发现问题及时解决,以保证设备的完好状态。Waz易文君-文库范文网

  2、店内的烟感及温感探测器需每年清洁检测。Waz易文君-文库范文网

  3、每年排放一次喷淋管网内的水,使自动喷淋系统管网内的水形成活水。Waz易文君-文库范文网

  4、自动灭火装置、加压泵、消火栓、喷淋、手动报警按钮每月检查一次。(手动和自动分别检查)Waz易文君-文库范文网

  5、店内消火栓每季试放一次。Waz易文君-文库范文网

  6、店内消火栓、送风机、排烟机、防排烟阀每季试启动一次。Waz易文君-文库范文网

  7、消防中心监控系统,事故广播系统及事故备用电源每季检测一次。Waz易文君-文库范文网

  8、店内各部门办公室,安全部视情况配备轻便手提式abc干粉灭火器及灭火推车,摆放位置须明显易取,任何部门及个人,不得随意挪动。Waz易文君-文库范文网

  9、灭火器由辖区部门派专人负责保管及外表卫生清洁,abc干粉灭火器每两年由消防中心经过测试更换一次。Waz易文君-文库范文网

  10、各种消防管道的维修、停水、消防设施的维修与调试等,都应事先报安全部批准后方可进行。Waz易文君-文库范文网

影院消防安全管理制度 篇33

  一、治安保卫制度Waz易文君-文库范文网

  1、与当地派出所和业主做好协调,搞好工地上安全保卫工作,确保工程施工安全顺利进行。Waz易文君-文库范文网

  2、当班人员严守工作岗位,不脱岗,不闲聊,按时交接班,工作中注意观察情况,掌握动态。Waz易文君-文库范文网

  3、值班人员要了解施工现场内所有人员基本情况及所属部门。Waz易文君-文库范文网

  4、对进入施工场所内的人员,值班人员有权问清来由并做为登记工作,如来访者无理取闹、不听劝解,值班人员有权将其送主管部门或当地派出所处理。Waz易文君-文库范文网

  5、严禁各类非生产人员(包括买卖、乞讨人员)进入施工现场及办公生活区,对可疑人员,值班人员要详细询问。如发生盗窃案件,视其责任大小,将给予当班人相应的处罚。Waz易文君-文库范文网

  6、加强值班的责任心,严禁酒后上岗。Waz易文君-文库范文网

  7、任何人员及车辆拉材料,必须在有关领导签发出门证明,否则不准放行。Waz易文君-文库范文网

  二、施工现场消防管理制度Waz易文君-文库范文网

  1、施工现场的消防管理应根据“以防为主,防消结合”的方针,做好施工现场工地的防火工作。Waz易文君-文库范文网

  2、工地的项目经理是工地消防工作的第一责任人,应对工地的消防工作负总责。Waz易文君-文库范文网

  3、施工工地要成立消防安全小组,并组建义务消防组织,开展消防安全活动和消防安全知识宣传教育,施工现场要有醒目的消防安全标语、标志和消防安全管理制度,狠抓落实。Waz易文君-文库范文网

  4、编制消防工作计划,每项施工环节必须有消防要求,在生产调度会上同时布置,并定期检查消防安全工作。Waz易文君-文库范文网

  5、施工现场要明确划分用火作业区,仓库区、生活区、材料存放等区域,各区域之间要留有防火间距。Waz易文君-文库范文网

  6、食堂要单独搭建,不应与其他用房设在同一栋建筑内。施工用火时,要清理现场可燃物,备有消防器材。Waz易文君-文库范文网

  7、施工现场生活区、仓库区、材料存放等区域应配备足够的消防器材,消防车道要畅通。Waz易文君-文库范文网

  8、工棚、建筑物内不准乱拉乱接电线,不准随意增加电热设备,严禁使用“三炉”。Waz易文君-文库范文网

  9、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。Waz易文君-文库范文网

  10、在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好。Waz易文君-文库范文网

  11、焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于l0m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。Waz易文君-文库范文网

  12、乙炔发生器和氧气瓶的存放之间距离不得小于2m,使用时,二者的距离不得小于10m;氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整有效,否则不准使用。Waz易文君-文库范文网

  13、施工现场的焊、割作用,必须符合防火要求,严格执行“十不烧”规定。Waz易文君-文库范文网

  14、冬期施工采用保温加热措施时,应符合以下要求:Waz易文君-文库范文网

  用电热器加温,应设电压调整器控制电压,导线应绝缘良好,连接牢固,并在现场设置多处测量点。Waz易文君-文库范文网

  采用锯末生石灰蓄热,应选择安全配方比,并经工程技术人员同意后方可使用。Waz易文君-文库范文网

  采用保温或加热措施前,应进行安全教育,施工过程中,应安排专人巡逻检查,发现隐患及时处理。Waz易文君-文库范文网

535128
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享

月会员
每天0次下载
1元/30天
直接下载
单次下载
0元/次
微信支付
支付宝支付
欢迎使用微信支付
扫一扫支付
金额:
常见问题

请登录之后再下载!

下载中心

您的账号注册成功!密码为:123456,当前为默认信息,请及时修改

下载文件立即修改

帮助中心

如何获取自己的订单号?

打开微信,找到微信支付,找到自己的订单,就能看到自己的交易订单号了。

阅读并接受《用户协议》
注:各登录账户无关联!请仅用一种方式登录。


用户注册协议

一、 本网站运用开源的网站程序平台,通过国际互联网络等手段为会员或游客提供程序代码或者文章信息等服务。本网站有权在必要时修改服务条款,服务条款一旦发生变动,将会在重要页面上提示修改内容或通过其他形式告知会员。如果会员不同意所改动的内容,可以主动取消获得的网络服务。如果会员继续享用网络服务,则视为接受服务条款的变动。网站保留随时修改或中断服务而不需知照会员的权利。本站行使修改或中断服务的权利,不需对会员或第三方负责。

关闭